编辑: 施信荣 2014-05-13

(二) 某办公楼工程,建筑面积18500m2,现浇钢筋混凝土框架结构,筏板基础.该工程位于市中心,场地狭小,开挖土方须外运至指定地点.建设单位通过公开招标方式选定了施工总承包单位和监理单位,并按规定签订了施工总承包合同和监理委托合同,施工总承包单位进场后按合同要求提交了总进度计划,如下图所示(时间单位:月),并经过监理工程师审查和确认. 合同履行过程中,发生了下列事件. 事件1:施工总承包依据基础形式、工程规模、现场和机具设备条件以及土方机械的特点,选择了挖土机、推土机、自卸汽车等土方施工机械,编制了土方施工方案. 事件2:基础工程施工完成后,在施工总承包单位自检合格、总监理工程师签署 质量控制资料符合要求 的审查意见的基础上,施工总承包单位项目经理组织施工单位质量部门负责人、监理工程师进行了分部工程验收. 事件3:当施工进行到第5个月时,因建设单位设计变更导致工作B延期2个月,造成施工总承包单位施工机械停工损失费13000元和施工机械操作人员窝工费2000元,施工总承包单位提出一项工期索赔和两项费用索赔. 【问题】 1.施工总承包单位提交的施工总进度计划的工期是多少个月?指出该工程总进度计划的关键线路(以节点编号表示). 2.事件1中,施工总承包单位选择土方施工机械的依据还应有哪些? 3.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300),事件2中,施工总承包单位项目经理组织基础工程验收是否妥当?说明理由.本工程地基基础分部工程验收还应包括哪些人员? 4.事件3中,施工总承包单位的三项索赔是否成立?并分别说明理由.

(三) 某办公楼工程,建筑面积82000m2,地下3层,地上20层,钢筋混凝土框架一剪力墙结构,距邻近六层住宅楼7m.地基土层为粉质黏土和粉细砂,地下水为潜水,地下水位-9.5m,自然地面-0.5m.基础为筏板基础,埋深14.5m,基础底板混凝土厚1500mm,水泥采用普通硅酸盐水泥,采取整体连续分层浇筑方式施工.基坑支护工程委托有资质的专业单位施工,降排的地下水用于现场机具、设备清洗.主体结构选择有相应资质的A劳务公司作为劳务分包,并签订了劳务分包合同. 合同履行过程中,发生了下列事件. 事件1:基坑支护工程专业施工单位提出了基坑支护降水采用 排桩+锚杆+降水井 方案,施工总承包单位要求基坑支护降水方案进行比选后确定. 事件2:底板混凝土施工中,混凝土浇筑从高处开始,沿短边方向自一端向另一端进行,在混凝土浇筑完12h内对混凝土表面进行保温保湿养护,养护持续7d.养护至72h时,测温显示混凝土内部温度70℃,混凝士表面温度35℃. 事件3:结构施工到10层时,工期严重滞后.为保证工期,A劳务公司将部分工程分包给了另一家有相应资质的B劳务公司,B劳务公司进场工人100人.因场地狭小,B劳务公司将工人安排在本工程地下室居住.工人上岗前,项目部安全员向施工作业班组进行了安全技术交底,双方签字确认. 【问题】 1.事件1中,适用于本工程的基坑支护降水方案还有哪些? 2.降排的地下水还可用于施工现场哪些方面? 3.指出事件2中庶板大体积混凝土浇筑及养护的不妥之处,并说明正确做法. 4.指出事件3中的不妥之处,并分别说明理由.

(四) 某写字楼工程,建筑面积120000m2,地下2层,地上22层,钢筋混凝土框架一剪力墙结构,合同工期780d.某施工总承包单位按照建设单位提供的工程量清单及其他招........