编辑: 过于眷恋 2019-07-29
延长油田股份有限公司青化砭采油厂 丰1376注水站改造工程建设项目 环境影响报告表 重庆九天环境影响评价有限公司 二一七年四月 建设项目环境影响报告表 项目名称: 丰1376注水站改造工程 建设单位: 延长油田股份有限公司青化砭采油厂 重庆九天环境影响评价有限公司 编制日期 2017年4月 《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制.

1、项目名称――指项目立项批复时的名称,应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字).

2、建设地点――指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点.

3、行业类别――按国标填写.

4、总投资――指项目投资总额.

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等.

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性的明确结论.同时提出减少环境影响的其他建议.

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填.

8、审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复. 建设项目基本情况 项目名称 丰1376注水站改造工程 建设单位 延长油田股份有限公司青化砭采油厂 法人代表 吕延生 联系人 李光强 通讯地址 延安市宝塔区青化砭镇 联系电话

13509115428 传真―邮政编码

716001 建设地点 延安市宝塔区青化砭镇武装沟村 立项审批部门 延长油田股份有限公司 批准文号 延油发【2017】13号 建设性质 改建 行业类别 及代码 与石油和天然气开采有关的服务活动B0790 占地面积(m2)

3000 绿化面积(m2)

450 总投资 (万元) 383.15 其中:环保投资(万元)

90 环保投资占总投资比例(%) 23.49 评价经费 (万元) ― 预期投产 日期 2017年8月 工程内容及规模:

一、任务由来 青化砭采油厂丰1376注水站原设计注水规模100m3/d,管辖注水井52口,单井配注量10m3/d,丰1376注水站建站时间较长,已经连续运行约10年,站场大部分管线、仪表、电器设备等出现老化现象,影响注水系统的安全稳定运行,因此需对1376注水站进行维修改造. 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定,本项目无明确分类,与 U城镇基础设施与房地产中'

146其他水处理及利用'

相关,因此该工程应编制环境影响报告表.2017年3月,委托重庆九天环境影响评价有限公司承担该工程的环境影响评价工作;

接受委托后,我单位立即组织技术人员开展了详细现场踏勘、资料收集等工作,按照环评导则、规范和技术要求,编制完成了《延长油田股份有限公司青化砭采油厂丰1376注水站改造工程建设项目环境影响报告表》,本次建设内容仅为站内维修改造,依托原有站外注水、给水管线,本次维修改造注水规模无变化,污染源无变化. 本项目属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订)中鼓励类第七类(石油、天然气)第七条(油气田提高采收率技术、安全生产保障技术、生态环境恢复与污染防治工程技术开发利用)中的油气田提高采收率技术建设项目.因此,项目建设符合国家产业政策要求. 地理位置 本项目建设地点位于延安市宝塔区青化砭镇武装沟村,地理坐标为N:36.

783399、E:109.561522,沿油区砂石路到达项目建设地点,距离青化砭镇7.4km,项目地理位置见附图1.

三、产业政策符合性分析 本项目属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订)中鼓励类第七类(石油、天然气)第七条(油气田提高采收率技术、安全生产保障技术、生态环境恢复与污染防治工程技术开发利用)中的油气田提高采收率技术建设项目.因此,项目建设符合国家产业政策要求. 项目概况 青化砭采油厂丰1376注水站原设计注水规模100m3/d,管辖注水井52口,单井配注量10m3/d,项目主要建设内容见表1.

1、本次维修改造范围: 新增,改造 注水泵房新建注水泵1台(配变频柜,动力配电柜),注水泵挪移位置新建基础. 新建砖混高压阀组间1间(配套防暴照明、取暖),并设置高压阀组1套(三根DN65干管,4个预留DN25配水管线). 在罐区新建彩钢阀组间1间(配套防暴照明、取暖). 新增稳流配水阀组(12口井)1套. 新增稳流配水阀组(15口井)1套. 配套安装阀门、管道、管件1套. 配套增加检漏管沟、检漏井1套. 配水阀组间、值班室、库房,新增照明、采暖、防水、散水. 土方外运,L*B*H=20*3*2m,V=120m3. 垃圾外运:L*B*H=5*5*3m,V=75m3. 罐区围堰:地平硬化,排水沟,围堰维修、粉刷. 新建砖混踏步1个. 注水泵新增门洞1个. 新建配水间后方挡土墙工程量. 配电室内原有进线柜、配电柜、变频柜均更换. 拆除 已有注水泵原有基础拆除. 原有高压阀组拆除. 原有稳流配水阀组(12口井)拆除. 原有稳流配水阀组(15口井)拆除. 项目主要建设内容见表1. 表1 项目主要建设内容 工程类别 工程名称 原有项目规模 本次维修改造内容 主体工程 清水罐 2具300m3清水灌 利用注水站原有清水灌 罐区阀组间 建筑面积31.28m2,1层3.3m高 新建 高压阀组间 建筑面积40.52m2,1层3.6m高 新建 管线工程 水源及输水管线 依托注水站水源及输水管线,本次不进行更换 依托原有工程 回注管线及注水井 依托注水站原有回注管线及注水管线,本次不进行更换 依托原有工程 辅助工程 生活营房 注水站原有27m2值班房 依托原有工程 阀组间 新建砖混高压阀组间1间(配套防暴照明、取暖),并设置高压阀组1套(三根DN65干管,4个预留DN25配水管线). 新建 在罐区新建彩钢阀组间1间(配套防暴照明、取暖). 新建 公用工程 供电 依托原有井场 / 供水 依托青化砭采油厂车辆运输供水 / 供暖 0.3MW燃煤锅炉一台,神木煤,烟囱高度为8m. 注水站原有供暖设施,环评要求改为空调供暖 环保工程 污水池 4m3 基础防渗、定期清运 旱厕 4m3 基础防渗、定期清运 噪声防治措施 注水泵泵房基础减震、室内布置 新建

2、项目主要经济技术指标见表2. 表2 项目主要经济技术指标 项目 原有工程 本次改造工程 变化情况 总投资 1300万元 383.15 +383.15万元 环保投资 200万元

90 +90万元 注水规模 100m3/d

0 +0 占地面积 3000m2

0 +0 绿化面积

0 450m2 +450m2 绿化率

0 15% +15%

3、项目主要设备清单 项目主要设备清单见表3. 表3 主要设备清单一览表 序号 名称 规格 单位 数量

1 五柱塞注水泵 Q=28m3/h,P=20MPa,N=200kw 台22篮式过滤器 DLG100Ⅰ-1.6/60B,40目台23注水汇管 PN250,DN200 具14倒泵汇管 PN250,DN200 具15闸阀 Z41H-16C,DN100 个46平行式闸板阀 ZF43Y-250,DN80 个12

7 直通式止回阀 H41H-250,DN80 个28多级调节阀 T48H-250,DN65,C=1.00~2.00 个29平衡式节流阀 L46Y-250,DN65 个3L46Y-250,DN25 个410 内螺纹针形截止阀 AJ13H-250, DN15 个27 AJ13H-16,DN15 个411 安全阀 开启压力为22MPa(1.1倍的额定压力) 个212 耐振压力表 0~0.4MPa PN16 个20~40MPa PN250 个10

13 角式磁电式流量计 DN80 PN250 个2DN65 PN250 个3DN25 PN250 个414 单承口管箍

206000 DN65 SHC 个1206000 DN25 SHC 个215 四方头管塞

206000 DN65 SHC 个1206000 DN25 SHC 个216 地漏 U-PVC DN75 个317 低压泵连软管 16JRH100A11 套218 直角式高压泵连软管 250BLJR80B 套219 管帽 Sch40-20C DN100 个120 配水阀组(15井式) PN250 套121 配水阀组(12井式) PN250 套122 手提式干粉灭火器 MF/ABC5 具823 灭火器箱 MFX5 个

44、注水工程 注水规模为1000m3/d注水运行压力8-10MPa,介质为处理后的长2采出水. 1具注水汇管,DN200PN250L=5.9m;

1具倒泵汇管,DN200PN250L=4.7m;

管线 地上管线外防腐114m;

管沟管线外防腐336m;

埋地管线外防腐604m;

埋地管线外防腐保温790m.

5、劳动定员 项目劳动定员为2人,年工作日为365天,每人每月调休10天.

五、公用工程 (1)给排水 本项目一般生活污水为办公及住宿污水.营运期厂区定员员工2人,全部员工在厂区食宿,参照《陕西省行业用水定额》中居民生活用水,陕北用水标准95L/d,可计算出职工生活用水0.19m3/d,69.35m3/a,废水产生率按照80%计算,生活污水产生量为55.48m3/a.生活污水排入旱厕,定期清掏用于周围农田施肥.项目职工人数少,食堂废水产生量较少,场区内设收集桶对食堂废水进行收集后委托相关单位处置. (2)供电 由油田电网系统供给. (3)供热、制冷 车间内不设置供热、制冷设施,办公、住宿采用分体空调. (4)消防 站内不设消防给水设施,配置一定数量的小型移动式灭火器.在注水站设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器.灭火器布置见下表. 表4 灭火器配置表 序号 设备材料名称 主要技术参数 单位 数量 备注

1 手提式干粉灭火器 MF/ABC5 具8GB4351.1-2005

2 灭火器箱 XMDDD32 个6GA139-2009 (5)主要原辅材料消耗情况 表5 原辅材料消耗情况一览表 名称单位 用量 备注 生产用水 m3/d

1000 青化砭采油厂联合站供水管网引入 生活用水 m3/a 69.35 由青化砭采油厂罐车运输 电万kW・h/a

50000 由青化砭采油厂油区电网引入

6、项目投资情况 工程总投资383.15万元,其中环保投资为90万元,占总投资比例为23.49%.

7、占地情况 本次工程建设不新增占地,在原有场址内进行维修更换,原有站址占地面积为3000m2. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目为改造工程,原有项目存在问题及整改要求: 与本项目相关原有污染问题 本项目设1台300kw采暖燃煤锅炉,拟用环保煤作为燃料,年用煤量约100t/a,主要污染污染物为烟尘、SO

2、NOx.由于环保煤来源较多,类比志丹县部分煤矿煤质指标,煤质成分见表6. 表6 环保煤煤质成分表 项目 煤矿 分析水分 Mad% 灰分 Aad% 挥发分 Vad% 全硫 St,ad% 发热量Qnet,arMJ/kg 含煤地层 子长县 6.49 11.47 38.72 2.64 29.43 侏罗系中统延安组 黄陵县 7.38 11.25 38.26 2.38 29.51 平均值 6.935 11.36 38.49 2.51 29.47 参考《第一次全国污染源普查:工业污染源产排污系数手册》及类比陕北地区同类项目锅炉的产污系数,计算得出常压锅炉的烟气排放情况见表7. 表7 常压燃煤锅炉烟气产生与排放情况表 污染物 烟气量(m3/a) 污染物浓度(mg/m3) 产生量(kg/a) 排放量(kg/a) 颗粒物 102*104 39.21

40 40 NOX

264 270

270 SO2 19.60

20 20 整改要求 根据国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知 【国发〔2013〕37号】《大气污染防治行动计划》

一、加大综合治理力度,减少多污染物排放

(一)加强工业企业大气污染综合治理.全面整治燃煤小锅炉.加快推进集中供热、 煤改气 、 煤改电 工程建设,到2017年,除必要保留的以外,地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉,禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉;

其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉.在供热供气管网不能覆盖的地区,改用电、新能源或........