,此前所作修改将不予存储.) 按住ENTER 键3秒直到计数器倒计数结束后松开 前面所进行的设定和自动调整中所测得的参数将存储在EEPROM 中,定位器转换 到先前所选择的运行级操作模式. 运行级操作模式的选择 .0 模式: 自适应控制模式 按住MODE键 点击 键一次或多次,直到显示出 1.0 CTRL_ADP 松开MODE键 显示器显示阀位百分数如 50.0% POSITION .1模式: 固定控制模式 按住MODE键 点击 键一次或多次,直到显示出 1.1 CTRL_FIX 松开MODE键 显示器显示阀位百分数如 50.0% POSITION .2 模式: 在执行器的实际全行程范围内手动控制 按住MODE键 点击 键一次或多次,直到显示出 1.2 MANUAL 松开MODE键 显示器显示阀位百分数如 50.0% POSITION 使用 或 键进行手动控制. 先按住 键,再按住 键(始终按住 键),执行器将快速开启 先按住 键,再按住 键(始终按住 键),执行器将快速关闭 .3 模式: 在定位器的检测范围内手动控制 按住MODE键 点击 键一次或多次,直到显示出 1.3 MAN_SENS 松开MODE键 显示器显示返馈杆所处角度位置如 -15.0&
#186;
SENS_POS 使用 或 键进行手动控制. 先按住 键,再按住 键,执行器将快速开启 先按住 键,再按住 键,执http://www.wendangwang.com/doc/7de6cf6db40654ada74f69e8行器将快速关闭 请参阅附后功能表总图 参数设定举例: 将阀门的正作用改为反作用 (定位器初始设定适合于正作用阀门,如实际驱动的阀门为 反作用型式即阀杆上行 关闭阀门,则需确认P2.3=Reverse) 一般的阀门出厂之前已经修改此参数无需用户再修改,但可以通过下述方法检查. 定位器起始位置可以是 运行模式中的任意方式 . 切换至配置功能菜单 同时按住 和键点击ENTER键 等待3秒钟,计数器从3倒计数至0 松开 和键显示器显示 P1.0 ACTUATOR . 从配置功能菜单中选择第二组参数 同时按住MODE和ENTER两键 点击 键 显示器显示 P2._ SETPOINT 松开 MODE和ENTER两键 显示器显示 P2.0 MIN_PGE . 从第二组配置参数中选择阀门作用方式P2.3 按住MODE键 点击 键3次 显示器显示 P2.3 ACTION 松开MODE键.更改阀门作用方式 点击 键选择 REVERSE . 切换至 P2.7 EXIT 存储并退出(如软件版本是2.0以上,则切换 P2.8 EXIT ) 按住MODE键 点击 键多次直至显示器显示 P2.7 EXIT 松开MODE键用或键选择 NV_SAVE 按住ENTER 键直到计数器倒计数结束后松开 前面所进行的设定和自动调整中所测得的参数将存储在EEPROM 中,定位器转换 到先前所选择的运行模式.http://www.wendangwang.com/doc/7de6cf6db40654ada74f69e8 C 系列智能定位器程序功能图解: . 功能级分类: 运行操作级: 适用于初次调试及日常维护中的检查或现场开关操作 参数配置级:适用于初次调试中的参数设置及整定 . 运行操作菜单: 三级功能分类及显示器 文字描述 .0 CTRL_ADP .1 CTRL_FIX .2 MANUL .3 MAN_SENS 功能描述选择自适应控制方式(远操) 选择固定控制方式(远操) 切换至现场按键操作(开或关) 用于检测位移范围是否合适 一般情况下选择1.1进行远方自动控制.只有在执行器实际行程非常小而执行器速度太快,控制发生振荡时选择1.0控制模式,但其控制精度较低. 操作模式中的1.2和1.3均可运用键盘开启或关闭执行器,但1.2专用于手操,而.3专用于检测定位器返馈杆实际运行范围是否超出传感器的最大检测范围,以便校正返馈杆的连接,取得最佳的控制效果. . 参数配置级 参数配置共分11组,用P1._,P2._---P11._(P为PARAMETER首字母) 表示, 而每一组又分若干项,如P1._ 分P1.0,P1.1,---P1.4共5项, P2._分P2.0,P2.1, ----P2.7共8项. 有些项中又可分若干分项以供选择,如P1.0中可选择LINEAR用于直行程执行器,选择ROTORY用于角行程执行器.又如P1.4 EXIT中可选择NV_SAVE(Non-Volatile save)存盘退出或CANCEL 不存盘退出. 有些项中只有数值以供调整,如分程调节中给定信号为4―12 mA ,则P2.0 中的数值应设为4 mA ,而P2.1中的数值应设为12mA. 如给定信号为4―12 mA ,则P2.0 中的数值应设为12 mA ,而P2.1中的数值应设为2http://www.wendangwang.com/doc/7de6cf6db40654ada74f69e80mA. 二级功能分 组._ 基本参数组 三级功能分类及显示器文字描述 P1.0 ACTUATORP1.1 AUTO_ADJP1.2 TOL_BAND .3 TEST .4 EXIT .0 MIN_RGE .1 MAX_PRG .2 CHARACT .3 ACTION .4 SHUT-OFF .5 RAMP .6 RAMP .7 EXIT .0 MIN_RGE .1 MAX_RGE .2 ZERO_POS .3 EXIT .0 TIME _OUT .1 POS_SW1 .2 POS_SW2 .3 SW1_ACTV .4 SW2_ACTV .5 EXIT .0 LEACKAGE .1 SP_RGE .2 SENS_RGE .3 CTRLER .4 TIME-OUT .5 STRK_CTR .6 TRAVEL .7 EXIT .0 MIN_VR .1 MAX_VR .2 ACTAUTOR .3 SPRNG_Y2 .4 ADJ_MODE .5 EXIT .0 KP .1 KP .2 TV .3 TV .4 GOPULSE .5 GOPULSE .6 Y-OFFSET .7 Y-Ohttp://www.wendangwang.com/doc/7de6cf6db40654ada74f69e8FFSET 功能描述定义定位器安装形式 启动自动整定程序 设定偏差带或死区 试验修改结果 退出到运行操作级 设定给定信号的最小值(预设为4mA) 设定给定信号的最大值(预设为20mA) 选择调节特性曲线 设定阀门正反作用方式设定阀门开度阈值 降低开向速度 降低关向速度 退出到运行操作级 调节曲线起始开度(预设为0%) 调节曲线终止开度(预设为100%) 起始点方向设置(预设为全关即返馈杆逆时针方向) 退出到运行操作级 定位超时 第一位置信号设置点 第二位置信号设置点 高于或低于第一位置信号时有效 高于或低于第........