编辑: Mckel0ve | 2014-06-10 |
一、概述 XMT-JK8型八路温度控制仪,可以同时配接8路传感器,独立的自整定模式和独立的PID参数,同时控制8路温度,整机控制性能精确可靠.
二、技术性能 输入类型:CU50(-50.0~150.0℃)、Pt100(-19.9~600.0℃)、K(0~1300℃)、 E(0~700.0℃)、J(0~900.0℃)、S(0~1600℃)、 所配传感器必须为隔离型的.
2、控制方式:二位式控制、PID控制
3、输出方式:继电器240V 5A(阻性负载)
4、测量精度:±0.5F・S±1字,附加冷端补尝误差±1℃
5、工作电源:AC220V 50Hz 功耗:小于4W
6、工作环境:0~50℃,相对湿度≤85%RH,无腐蚀性及无强电磁辐射场合
7、外型尺寸: 160*80*110 开孔尺寸:156*76 96*96*110 开孔尺寸:92*92 注:
1、打印机接口接线,'R'接打印机BUSY线,'T'即为打印机的DATA线,'地'接打印机的地线.
2、仪表RS485通讯时对应接'VA+'、'VB-';
3、仪表RS232通讯时对应接'R'、'T'、'地';
4、仪表打印功能与通讯功能不能同时兼有,二者选其一.
三、仪表使用
1、一级菜单设置 按功能键(SET键)3秒,进入一级菜单,此时'第1路显示窗'和'第2路显示窗'分别显示参数符号和参数值,可分别按?(移位键)、、三键来更改参数值,修改完成后按SET键保存进入下一个参数;
同样方法修改其它参数.
2、二级菜单设置 各通道参数分别按CH
1、CH
2、CH
3、CH4三秒进入相对应的通道菜单项,可按?、、三键来更改参数值修改完成后按SET键保存进入下一个参数;
各参数见下表: 一级菜单, 按功能键(SET键)3秒进入 序号 提示符 名称 设定范围 说明 出厂值 一级菜单0LOCK 密码锁 0~50 密码锁为18时,允许修改所有 参数,不为18时禁止修改所有参数
18 1 Sn 输入规格 0~4 CU
50、Pt
100、K、E、J、S 随机
2 ALP 报警定义 0~4 0:无报警;
1:上限报警 2:下限报警;
3:区间外报警 4:区间内报报警
1 3 t 输出周期 0~120 S 设定继电器控制时的动作周期
20 S
4 dp 小数点位置 0~1 0. 无小数点;
1.有小数点
0 5 P-SH 设定值上限 P-SL~满量程 此参数限制了设定值的上限 随机
6 P-SL 设定值下限 量程起点 ~P-SH 此参数限制了设定值的下限 随机
7 OPB 副输出方式 0~2 0.无付输出;
1.RS485串口通讯 2.带微打功能
0 8 Add 地址 1~64 (1~9999分) 仪表在集中控制系统中的编号 (在带微型打印功能时,作打印间 隔时间)
1 9 bt 波特率 0~3 0:1200;
1:2400;
3:4800;
4:9600
9600 二级菜单, 按CH1键或CH
2、CH
3、CH4键3秒进入 二 级菜单 各通道对应的参数设定
10 SP+N(1~4) N通道控制点设定 范围由P-SL、P-SH决定 每一通道控制点温度设定参数 随机
11 AL+N 报警设定值 范围由P-SL、P-SH决定 由AL-P参数决定报警方式 随机
12 SC+N 误差修正值 ±20.0 传感器的误差修正值
0 13 P+N 比例带 0~200.0 比例带决定了系统比例增益 的大小, P越大, 比例的作用越小,过 冲越小, 但太小会增加升温时间 P=0时,转为二位式控制 15.0
14 I+N 积分时间 0~3000 设定积分时间,以解除比例控制 所发生之残余偏差, 太大会延缓 系统达到平衡的时间, 太小会产 生波动
240 15 d+N 微分时间 0~200S 设定微分时间,以防止输出的波 动,提高控制的稳定性
30 16 Hy+N 主控与报警回差 0.1~50.0 主控只有二位式控制时才有意义 1.0