17 At+N 自整定参数 0~1 0:关闭自整定 1:开启自整定
0
3、时间参数设置(带打印功能时有) 带打印时请将波特率设为9600 同时按?+键进入时间参数菜单,参数设置方法同上.参数如下表: 序号 符号名称说明取值范围 出厂值
18 yer 年 设置年份参数 0~99 D
19 yue 月 设置月份参数 1~12 D
20 dA 日 设置日期参数 1~31 D
21 Ho 小时 设置小时参数 1~23 D
22 Fen 分 设置分钟参数 0~59 D
四、自整定操作 首先设置好设定值,然后进入菜单,将回差设为0.5~1左右,将AT设置为1,仪表进入自整定状态,相应显示窗闪烁显示"AT"字符,此时仪表为位式控制,经过三次上下振荡之后,仪表确定出新的P、I、D等参数并保存,仪表复位进入控制状态.
五、错误信息 当仪表窗口显示"HH或LL"时,请检查传感器接线是否正确. 当发现通道间温度互相有影响时,请检查所配传感器是否为隔离型的.