4 防火检查、巡查情况 防火检查、防火巡查及火灾隐患整改 是否定期开展防火巡查、检查;

针对巡查、检查出现的问题,是否落实隐患整改制度. 查阅资料.

5 平面布局及防火分隔情况 消防车道、消防救援场地、中庭等布置,电影院、餐饮场所等功能区的防火分隔

1、消防车道是否被占用、是否有明显标识;

2、消防救援场地是否符合要求(随机抽查1个);

3、消防救援窗口是否有明显标识(随机抽查1个);

4、中庭是否设置店铺摊位或可燃物(随机抽查1个);

5、电影院、ktv是否设有独立的安全出口和疏散楼梯(随机抽查1家);

6、餐饮场所食品加工区是否与其他部位进行防火分隔(随机抽查2家);

7、管道进是否封堵严密(随机抽查2个). 现场检查.

6 建筑消防设施完好情况 室外消火栓、水泵接合器、消防水池

1、室外消火栓压力是否正常(随机抽查1个);

2、水泵接合器是否完好,且有明显的标识(随机抽查1处). 现场检查. 消防水箱、屋顶消火栓

1、水位是否符合要求,并在消防控制室显示;

2、水箱间应设置消防电话和应急照明;

3、稳压设备是否状况良好;

4、稳压泵控制柜是否打到自动状态;

5、屋顶消火栓水带水枪压力表是否设备齐全,压力不得小于0.1MPa. 现场检查. 机械加压送风和机械排烟系统

1、启动风机,控制功能是否正常(随机抽查1个);

2、控制柜是否设置在 自动 位置. 现场检查. 室内消火栓、灭火器

1、消火栓是否完好,压力正常(随机抽查1个);

2、灭火器放置点,查看配置设置是否符合要求,是否完好有效(随机抽查1个). 现场检查. 自动喷水灭火系统

1、喷头是否完好,是否被遮挡(随机抽查2个);

2、末端试水装置的组件是否齐全,静压不小于0.1MPa(随机抽查1个);

3、自动喷水灭火系统联动功能是否正常(开启试水阀,水流指示器动作并输出报警信号,水力警铃动是否作正常,压力开关动作并在消防控制室有声光显示,压力开关动作直接联锁自动启动消防泵,自开启末端试水装置起至水泵启动的时间不应超过5min)(随机抽查1个阀室). 现场查看,现场操作,并留人员在消防控制室配合完成. 火灾自动报警系统、消防应急广播、消防电话 点型探测器、手报报警按钮输出报警信号是否正常(随机各抽查1个);

2、火灾显示盘是否正常接收报警信号(随机各抽查1个);

3、消防应急广播的主机、扬声器是否完好;

4、消防水泵房、电梯机房、风机房等重点部位应设电话分机,且完好有效(随机各抽查1个). 现场测量,现场操作并留人员在消防控制室配合完成. 应急照明及疏散指示系统

1、应急照明设置是否符合要求,且完好有效(随机抽查2个);

2、疏散指示标志的设置位置是否符合要求,且完好有效;

(随机抽查2个). 现场查看. 防火卷帘、防火门

1、防火卷帘的组件是否齐全完好,与楼板、梁柱、墙体之间采用防火材料封堵严密,手动和自动升降卷帘功能正常,消防控制室接收接收反馈信号、发出声光指示信号正常(随机抽查1个);

2、防火门是否完整性密封性良好,启闭灵活,无破损,设置位置符合设计要求,常闭式防火门能正常关闭开启,闭门器、顺序器完好有效,设置在疏散通道上的设有出入口控制的防火门,应能自动和手动解除出入口控制系统,电动常开防火门应在火灾报警后能自动关闭并反馈信号(随机抽查2个). 现场查看,现场操作,并留人员在消防控制室配合完成. 消防供电