编辑: 645135144 | 2019-07-31 |
一、
二、三号学生宿舍楼太阳能中央热水系统为主产热水设备,辅助加热设备由原来的燃油锅炉改为热泵热水器加热.
加装电热管作应急备用. 基本配置为一个水箱对应一台空气源热泵,其中:一号楼装15匹热泵2台、10匹热泵2台,电热管14支共84KW;
二号楼装10匹热泵3台,电热管9支共54KW;
三号楼装15匹热泵2台、10匹热泵1台,电热管11支共66KW. 满足用水温度≥50℃.改造施工时不能影响学生正常用水. 辅助加热设备空气源热泵总功率为120匹,配置自动和手动加热功能. 太阳能集热器设备和空气源热泵热水器设备安装在楼顶. 控制系统安装到楼下宿舍值班室.
一、工程系统主要设备采购说明
1、 空气源热泵热水器技术性能要求 (1)环境温度20℃,进水温度15℃. (2)全封闭涡旋式压缩机,选用谷轮压缩机. (3)换热器为高效螺旋套管式换热器. (4)机组采用顶出风;
机组控制先进. (5)带自动补水功能. (6)具有自动除霜功能. (7)主机外壳为彩板. (8)主机所有保护及控制器均须由主机电路板控制. 10匹机: 项目参数额定制热量(Kw) ≥35 平均输入功率(Kw) 8.8-9.6 最大输入电流(A) ≤25 电源规格 3N、380V、50HZ 加热型式、加热水温 循环式、50-60℃ 制冷剂 R22orR417AorR410A 15匹机: 项目参数额定制热量(Kw) ≥42 平均输入功率(Kw) 10.5-12.0 最大输入电流(A) ≤28 电源规格 3N、380V、50HZ 加热型式、加热水温 循环式、50-60℃ 制冷剂 R22orR417AorR410A
2、 水泵: 系统选择的水泵为国内外知名品牌;
3 、控制: 本项目工程采用太阳能配热泵热水系统,须设计科学、合理,全自动控制,无需专人看管,并设计手动和自动功能,可以互相切换.
4、水管、水件为优质国标材料,水泵有遮阳防雨.
5、管路保温 水管保温层采用EPS保温管材料保温,外包装采用δ0.2铝皮复合保温.
6、电线 采用国标铜芯电线. 序号 项目名称 规格型号 数量 单价(元) 总价(元) 备注 报价品牌及型号
1 热泵机组 15匹 2台 彩板外壳
2 热泵机组 10匹 2台 彩板外壳
3 循环泵 PH-101E 2台 国外优质 品牌
4 循环泵 PH-123E 2台5智能控制系统 1台 含电线、电缆
6 电热管 6kw 14个7热泵基础 水泥基础 4个 现场制作
8 水管及配件 镀锌管DN40 80m 国标 Y型过滤器DN40 4个 黄铜 管件 1批 弯头、活接、阀门等 Φ45/100/1000 80m 泡沫保温+外包铝皮
9 主电源线 90mm2 200m 国标铜芯线 合计(含税)人民币大写金额: 报价清单表 一号宿舍楼: 二号宿舍楼: 序号 项目名称 规格型号 数量 单价(元) 总价(元) 备注 报价品牌及型号
1 热泵机组 10匹 3台 彩板外壳
2 循环泵 PH-101E 3台 国外优质品牌
3 智能控制系统 1台 含电线、电缆
4 电热管 6kw 9个5热泵基础 水泥基础 3个 现场制作
6 水管及配件 镀锌管DN40 50m 国标 Y型过滤器DN40 3个 黄铜 管件 1批 弯头、活接、阀门等 Φ45/100/1000 50m 泡沫保温+外包铝皮
7 主电源线 70mm2 200m 国标铜芯线 合计(含税)人民币大写金额: 三号宿舍楼: 序号 项目名称 规格型号 数量 单价(元) 总价(元) 备注 报价品牌及型号
1 热泵机组 15匹 2台 彩板外壳
2 热泵机组 10匹 1台 彩板外壳
3 循环泵 PH-101E 2台 国外优质品牌
4 循环泵 PH-123E 1台5智能控制系统 1台 含电线、电缆
6 电热管 6kw 11个7热泵基础 水泥基础 3个 现场制作
8 水管及配件 镀锌管DN40 50m 国标 Y型过滤器DN40 3个 黄铜 管件 1批 弯头、活接、阀门等 Φ45/100/1000 50m 泡沫保温+外包铝皮
9 主电源线 70mm2 200m 国标铜芯线 合计(含税)人民币大写金额: