编辑: 252276522 2014-07-03

1 手工焊接采用的焊条,应符合现行国家标准《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T 5117或《热强钢焊条》GB/T 5118的规定.选择的焊条型号应与主体金属力学性能相适应.

2 普通螺栓应符合现行国家标准《六角头螺栓C级》GB/T 5780和《六角头螺栓》GB/T 5782的规定.

3 高强度螺栓的规格、性能应符合现行国家标准《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T 3632及《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB/T

1228、《钢结构用高强度大六角螺母》GB/T

1229、《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231的规定.

4 铆钉应采用现行国家标准《标准件用碳素钢热轧圆钢及盘条》YB/T 4155中规定的BL2或BL3号钢制成. 模块化房屋围护结构的燃烧性能等级应达到A级. 压型钢板宜选用彩(涂层)钢板,模块化房屋墙板用彩钢板厚度不应小于0.4mm,模块化房屋单元顶板用彩钢板厚度不应小于0.5mm. 4.3 模块化围挡 模块化围挡材料宜采用绿色环保材料. 模块化围挡材料应符合出厂验收标准,其耐候性应符合现行国家标准《公路沿线设施塑料制品耐候性要求及测试方法》GB/T 22040的规定. 4.4 模块化路面 模块化路面材料不得采用国家和地方禁止和限制使用的建筑材料及制品. 模块化路面应具有足够的强度和耐久性,表面应抗滑、耐磨、平整. 模块化路面宜采用一种及以上以废弃物为原料生产的建筑材料,可再利用材料和可再循环材料用量比例不应低于15%. 采用混凝土路面单元时,其路面层水泥28天龄期的抗拉强度、抗压强度最小值分别不小于6.5MPa和42.5MPa.当采用钢板路面单元时,宜采用Q345 及以上高强钢材. 采用混凝土路面单元时,纵向受力普通钢筋宜采用不低于 400MPa 级的热轧带肋钢筋.

5 建筑设计 5.1 一般规定 模块化设施不应建造在易发生滑坡、坍塌、泥石流、山洪等危险地段和低洼积水区,应避开水源保护区、水库泄洪区、濒危水库下游区、强风口和危房影响区域,应避免有害气体、噪声等对使用人员的影响. 模块化设施的规划应满足施工现场总平面布置的要求. 5.2 模块化房屋 Ⅰ. 模块化单元 模块化房屋单元外形宜采用表5.2.1中尺寸: 表5.2.1 房屋单元常用尺寸(mm) 分类长度L 宽度W 高度H 常规单元

6058 2438

2591 加高单元

6058 2438

2791 加宽加高单元

6058 3000

2896 房屋单元的主体结构应为钢框架结构,围护结构应使用具有保温隔热功能的金属面夹芯板或其他类型围护板,围护结构应设计为拆装式.房屋单元一般外部构造如图5.2.2所示. (a) 前立面 (b) 后立面 (c)侧立面 图5.2.2 房屋单元一般外部构造 1-顶框角件;

2-顶框横梁;

3-顶板;

4-角柱;

5-窗户(小);

6-防盗网(小);

7-门;

8-墙板;

9-底框角件;

10-底框横梁;

11-电源盒;

12-窗户(大);

13-防盗网(大);

14-顶框纵梁;

15-底框纵梁;

16-叉车槽 房屋单元底板与顶板的一般构造如图5.2.3-1和图5.2.3-2所示. 图5.2.3-1 房屋单元底板一般构造 图5.2.3-2 房屋单元顶板一般构造 屋面宜按照不上人屋面进行设计,当有其他特殊要求时,可根据需要进行加强. 房屋单元各构件之间的连接应传力可靠、连接操作简单、便于重复拆装施工. 房屋单元的主要承重构件宜使用镀锌基材和适宜于镀锌基材的专用油漆.楼梯、走廊构件的防腐处理等级应不低于主结构. 房屋单元屋面、墙体与门窗等部位的主要节点应具有良好水密性保温性. 房屋单元内的卫生间、浴室的地面应采取防水措施,并应符合现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的要求. 房屋单元应具有通用性、便于运输,室内设施宜在工厂预制安装. Ⅱ. 模块化房屋组合设计 模块化房屋组合设计应满足下列要求: