编辑: 黎文定 | 2014-07-04 |
1 仙桃市长方圆网吧 〔2017〕第32708号 检查合格.
2 中石油黄金加油站 〔2017〕第230320号 1具灭火器损坏,摩托车加油不规范.
3 中石化大桥加油站 〔2017〕第32710号 检查合格.
4 仙桃市沙湖楚丰食品厂 〔2017〕第3032118号
1、无防火巡查记录;
2、无员工消防演练记录;
3、消防车通道有电动车停放.
5 仙桃市沙原盛发加油站 〔2017〕第3032117号 防火巡查记录不全.
6 仙桃市福通加油站有限公司 〔2017〕第3032119号1.无员工培训记录产,无器材定期保养记录;
2.室外消火栓枪头损坏;
3.加油区灭火器数量不足.
7 仙桃市泰鑫酒店 〔2017〕第3032120号
1、2具灭火器压力不足;
2、二楼走廊应急照明灯具无3C认证标识;
3、防火巡查记录不全.
8 中石油柳集加油站 〔2017〕第63007号
1、无防火巡查记录;
2、无员工消防演练记录;
3、消防车通道有电动车停放.
9 湖北天翼龙腾实业有限公司新天地国际广场 〔2017〕第3203777号
1、消防控制柜显示22处错误信息;
2、部分防火门闭门器损坏、顺序器安装不正确;
3、沃尔玛超市内货物堵塞疏散通道;
4、无防火巡查记录;
5、消防控制室值班人员未持证上岗.
10 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司仙桃黄金大道分店 〔2017〕第41104号
1、2具灭火器压力不足;
2、超市内货物堵塞疏散通道;
3、防火巡查记录不全.
11 仙桃烽禾电影院有限公司 〔2017〕第41103号
1、部分灭火器压力不足;
2 、防火巡查记录不全;
3、无消防器材维保记录.
12 中石化纱帽加油站 〔2017〕第41210号 网上户籍化每日防火巡查录入不全.
13 仙桃市三伏潭镇第一小学 〔2017〕第41236号1.部分疏散指示标志破损;
2.未设置室外消火栓.
14 仙桃市江汉家具城 〔2017〕第41232号1.展区未设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统.2.未采取防火分隔措施,防火分区面积不符合要求.3.室内消火栓数量不足,无法满足2支水枪的充实水柱同时达到同层的任何部位.4.消防控制室开设在楼梯间下方,直接开向卖场,无法直通室外安全区域,消防控制室为普通门.5.测试湿式报警阀无法启动喷淋泵.6.市场周边与居民建筑间距小于6m.7.未按要求设置消防车扑救面.
15 仙桃新发塑料制品有限公司仙桃市长每诜止 〔2017〕第41234号1.无员工培训和演练记录 2.车间内安全出口数量不足;
3.车间内灭火器配置数量不足 4.车间内电线的敷设不符合规定.
16 中石化仙桃分公司敦厚加油站 〔2017〕第63008号
1、无员工培训记录;
2、无防火检查、巡查记录;
3、一具灭火器压力不足.
17 中石化长每诩佑驼 〔2017〕第63006号
1、无员工培训记录;
2、消防档案不符合要求;
3、消防车通道被杂物堵塞.
18 仙桃市新天地国际广场欢腾电玩城 〔2017〕第63005号
1、部分灭火器压力不足;
2、防火巡查记录不全.
19 仙桃市沙湖中学 〔2017〕第4270号
1、学生宿舍未安装疏散指示标志;
2、男生宿舍仅设置1部疏散楼梯且疏散门方向开启错误;
3、学校未设置室外、室内消火栓;