编辑: sunny爹 2014-07-07

3F~13F为中区,由中区WWG 无负压管网增压稳流给水设备 ,主泵二台(一用一备);

-4F~2F 为低区由城市管网直接供水,分以下几个系统: 2)热水系统:共分三区,-4B~2F为低区;

3F~13F为中区;

14F~24F为高区.低区生活热水为集中供给,采用全日制机械循环闭式系统,热水由地下四层热交换间容积式热交换器提供,热源不市政热力网提供. 3)污水及废水系统:本工程生活污水排放分两面三刀个系统,一个为冲厕污水,由管道汇集后排至化粪池,经处理后排至市政污水管线,另一系统为盥洗废水,由管道汇集至中水机房中水原水市政节池,做为中水水源.中水系统:收集地上各卫生间盥洗废水为中水源水,经过中水处理设备处理后供应3~13F卫生间大便器冲洗用水,中水用水量和源水量大至平衡,不足部分由低区给水管补充.变频调速供水系统由两台生活加压泵及一套小型气压罐设备组成. 4)雨水系统:塔楼及裙房屋面雨水采用内落水方式,汇合后排至室外雨管道,裙房西侧两个通风竖井极少量雨水采用地漏排至泵房集水坑后加压排出室外,竖井伸出地面部分应采取措施防止地面其它各种污废水流入竖井. 5)消防给水系统:室内消防给水采用临时高压给水系统,设地下室消防水泵接合器三台.在地下三层消防水泵房内设三台消火栓给水泵(两用一备)地下四层为人防工程,设污水集水井五处,消防电梯井底设废水集水井和潜水泵排水,共三处.冷冻机房的消防泵各自设一处集水井排水.两处厨房各自设一处集水井排水.其它位置高车库集水井七处,每处设潜污泵两台. 2.1.1.2 材料设备选用 1)保温材料的选用如下表 序号 系统类别 保温材料 厚度 保护层

1 吊顶内及管井内防结露的生活给水、排水、中水管 复合铝箔橡塑(难燃B1 级) δ=20 复合铝箔

2 生活热水及热水循环管(吊顶内及管井内) 复合铝箔橡塑(难燃B1 级) DN100 给水用涂塑复合钢管 沟槽连接 机房内给水管道及与DN≥50 的阀门连接的管道 给水用涂塑复合钢管 法兰连接

2 生活热水 DN≤100 热水用涂塑复合钢管 丝扣连接 DN>

100 热水用涂塑复合钢管 沟槽连接 机房内热水管道及与DN≥50 的阀门连接的管道 热水用涂塑复合钢管 法兰连接

3 中水 DN≤100 热浸镀锌钢管 沟槽连接 DN>

100 热浸镀锌钢管 沟槽连接 机房内中水管道及与DN≥50 的阀门连接的管道 热浸镀锌钢管 法兰连接

4 生活污水 UPVC 管 承插胶接 支管 柔性机制排水铸铁管 橡胶密封圈螺栓紧固接口 立管、横干管出口管

5 废水和室内雨水 DN≤100 镀锌钢管 丝扣连接 DN>

100 镀锌钢管 沟槽或法兰连接

6 压力排水 DN≤100 镀锌钢管 丝扣连接 DN>

100 镀锌钢管 沟槽或法兰连接

7 高区消火栓和消防泵连接的环状管道 无缝钢管 焊接

8 消火栓给水 焊接钢管 焊接

9 自动喷洒管道 DN≤100 热浸镀锌钢管 沟槽连接 DN>

100 热浸镀锌钢管 沟槽连接 电气工程 2.2.1 电气系统工程概况 本工程设变配电系统、照明系统、动力系统、防雷接地、弱电系统、消防系统等. 2.2.2 动力、照明系统 1) 电源进线由拟建光华路110KV电源至本楼地下一层高压分界小室引至变电室.变压器总装机容量为12000KVA(6*2000KVA). 2)变电室设在地下二层,电源由地下二层变电室采用梯架沿电气井敷设至各层控制箱.二层以下为电缆沿梯架或桥架敷设,二层以上为母线槽及电缆敷设至各配电箱.配电采用树干式的放射式相结合的方式,除冷水机组采用母线放射式配电外,其它一级的二........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题