6 混凝土,砂浆 混凝土力学性能 抗压强度 抗压强度:每一楼层,每工作班拌制的不超过100m3同一配合比的混凝土,取样不得少于1次.其余检测参数依据委托方提供检测 用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取. 每次至少1组标样试件;
同条件试件组数按需确定. GB/T50081-2002 砂浆力学性能 抗压强度 不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽检1次. 在砂浆搅拌机出料口随机取样,同盘砂浆只应制作1组试块. 同一类型,强度等级的砂浆不应少于3组. JGJ70-2009 混凝土耐久性能 抗渗 对于有耐久性要求的混凝土,同一工程,同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定 混凝土浇筑地点随机抽取 每次至少1组标样试件 GB/T50082-2009 砂浆耐久性能 抗渗 对于有耐久性要求的砂浆,同一工程,同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定 砂浆拌制地点随机抽取 每次至少1组标样试件 JGJ70-2009 混凝土配合比 坍落度 送取足够的原材料拌制配合比 随机抽取 拌制足够试验项目的混凝土 JGJ55-2011 稠度 扩展度 表观密度 泌水率 力学性能 砂浆配合比 稠度 送取足够的原材料拌制配合比 随机抽取 拌制足够试验项目的砂浆 JGJ98-2010 密度 分层度 力学性能
7 钢筋 钢筋原材 屈服强度 每批由同一牌号,炉号,规格组成,每批不大于60t,超过60t部分,每增加40t(或者不足40t时),增加一根拉伸和一根弯曲 从不同根钢筋上截取 拉伸2根(50cm) 弯曲2根(35cm) 重量偏差5根(大于50cm) GB 1499.1-2008 GB 1499.2-2007 抗拉强度 断后伸长率 弯曲 重量偏差 闪光对焊 拉伸 在同一台班内,由同一个焊工完成的300个同牌号,同直径焊接接头为一批, 从每批接头中随机截取 3根拉伸(50cm),3根冷弯(35cm) JGJ18-2012 弯曲 箍筋闪光对焊 拉伸 在同一台班内,由同一个焊工完成的600个同牌号,同直径焊接接头为一批,超出600个,超出部分可以与下一台班完成接头累计计算 从每批接头中随机截取 3根拉伸(50cm) 电弧焊(帮条焊、搭接焊、坡口焊) 拉伸 在同一台班内,由同一个焊工完成的300个同牌号,同直径焊接接头为一批,在房屋结构中,应在不超过连续二层楼中300个同牌号、同形式钢筋接头为一批 从每批接头中随机截取 3根拉伸(50cm) 电渣压力焊 拉伸 以300个同牌号,同直径焊接接头为一批,在房屋结构中,应在不超过连续二层楼中300个同牌号、同形式钢筋接头为一批,不足300个时,以一批计 从每批接头中随机截取 3根拉伸(50cm) 气压焊 拉伸 以300个同牌号,同直径焊接接头为一批,在房屋结构中,应在不超过连续二层楼中300个同牌号、同形式钢筋接头为一批,不足300个时,以一批计 从每批接头中随机截取 3根拉伸(50cm),3根冷弯(35cm) 弯曲 预埋件钢筋T型接头 拉伸 以300个同类预埋件为一批,不足300个时以一批计 从每批接头中随机截取 试件钢筋长度应大于200mm,钢板长和宽应为60mm 机械连接 拉伸 同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同形式、同规格的接头,应以500个为一检验批,不足500个时,也按一批计 在工程结构中随机截取 3根拉伸 JGJ107-2010
8 钢绞线/钢丝 / 最大力 每批钢绞线由同一牌号、规格、生产工艺捻制组成,每批重量不大于60t 每盘卷中任意一端截取 3根(70cm) GB/T5223-2002 GB/T5224-2003 抗拉强度 断后伸长率 弹性模量 规定非比例延伸力