编辑: yyy888555 2014-07-14

1 新建的住宅小区或办公楼等生活用水. 2低层自来水压力不能满足要求的消防用水. 3改造原有的气压供水设备,可以充分利用原有的气压罐. 4已经见建好水池的,可以采用无负压设备与水也共用的供水方式,进一步节能. 5自来水厂的大型供水中间加压泵站. 6工矿企业、学校的生产、生活用水等. 7各种循环水系统.

1、当自来水的压力PA低于用户所需的设定压力P8时,微机会自动控制变频泵软启动运行,直到管道的实际压力P=PB,微机才控制变频泵以一恒定的转速运行.自来水的压力PA越高,变频泵的转速就越低,自来水的压力PA越低,变频泵的转速就越高.当自来水的压力PA=PB时,变频泵就停止工作既充分利用了自来水原有的压力,又能确保用户所需的恒定压力.

2、变频泵的进水口与稳流补偿器相连,微机时刻检测稳流补偿器内的压力,通过控制真空抑制器来稳定稳流补偿器和自来水进水的压力使之不产生负压,从而确保自来水管网的正常供水.

3、自来水停水,设备自动停机,来水自动开机,停电自行恢复自来水的正常供水. 贵州铜仁无塔供水设备的控制过程 用水需求↑――管路水压↓――压力设定值与返馈值的差值↑――PID输出↑――变频器输出频率↑――水泵电机转速↑――供水流量↑――管路水压趋于稳定节能系统特点A.变频器界面为LED显示,设定参数丰富;

键盘布局简洁、易于操作.B.变频器有过流、过压、过热、缺相等多种电子保护装置,并具有故障报警输出功能,可有效保护供水系统的正常运作;

C.专用数字PID调节器为LED双屏显示,参数设定方便,易于监控;

D.加装变频节能器后,水泵电机具有软启动及变频调速功能,可有效降低系统的机械磨损,同时减轻管路负担.E.有"手动""自动"两种工作模 贵州铜仁无塔供水设备的工作原理 ?? 无塔供水克服了传统的水塔或高位水箱造价高,施工时间长等缺点,以其投资少,建设速度快,容易拆迁,灵活性大,使用方便等优点,广泛应用于城乡供水.工作原理:当水泵向罐内充水时,罐内空气向罐的上部压缩,压力增大,达到设定的最高压力时,控制器控制水泵停止运行,当用户用水时,水在压缩空气的压力作用下被压出,沿供水管道向用水处供水.随着罐内水量减少,气压下降,当压力降到设定的最低压力时,控制器启动水泵向罐内和用户供水,这样反复动作达到了自动向用户加压供水的目的. 贵州铜仁无塔供水设备的安装使用及保养

1、本设备安装应选择通风良好、灰尘少、不潮湿的场地,环境湿度为-10℃-40℃.在室外应设防雨,防雷等设施.

2、为方便设备安装、保养、设备四周应留70cm空间,人孔处应保留1.5m空间,四周地面应设排水沟.

3、选定场地后,要处理好地基、在用砼浇注或用砖石砌筑罐体支承座.待基座完全固化后,再吊装罐体并放稳,随后安装附件,接通电源.

4、在试车前,应先关闭供水阀,检查各密封阀情况,不允许有泄露现象,开车后,应注意机泵转向.当压力表指针到上限时,机泵自动停止.打开供水阀,即可正常供水、如需定时供水,可把选择开关扳到手动位置.

5、本设备泵机组应经常检查,定期保养并加注润滑油.离心泵和止回阀如发现漏水现象,应及时紧固法兰螺丝或更换石棉根,检查机泵底脚螺栓不能松动,以防损坏机器.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题