编辑: 于世美 2014-07-22

5、现场防火情况 部分项目现场防火安全管理意识不强,主要表现在:(1)现场防火安全管理保障资料不完善;

(2)未定期开展消防应急演练活动;

(3)作业区、办公区消防设施配备不足;

(4)高层建筑消防水源未设置等. 相关处理意见

(一)对检查中发现存在安全隐患较严重或安全问题较多的13个工程项目施工和监理(见附表),我局予以全市通报批评.通报工程项目必须立即落实整改要求,并报当地建设行政主管部门组织验收;

对整改情况,我局将适时进行复查,对仍存在质量安全问题和隐患的工程,将依法依规从严处罚.

(二) 对检查组提出停工、限期整改的工程,施工、监理单位要将整改情况报工程所在地建设行政主管部门.工程所在地建设行政主管部门确认质量安全隐患已消除后方可批准复工,并将整改的资料和照片报送我局综合执法领导小组. 附件:存在问题较多的工程项目汇总表 上饶市建设局 2018年6月22日 附件: 督查发现存在安全隐患较多的工程项目名单 序号 县(市、区) 项目名称 建设单位 施工单位 监理单位 存在的主要问题 余干县 县城东南片区城市棚户区改造项目 东兴房地产开发有限公司 中大建设股份有限公司 南昌鑫洪工程监理有限公司 一.市场行为:

1、施工单位建造师不在岗,被检资料不齐全.

2、现场检查中总监、专监均不在岗,未见被检资料. 二.工程质量:

1、现场无试块标准养护间;

2、进场钢筋检测报告无炉批号、代表数量;

3、C4#楼部分楼层已开始墙体砌筑,未见墙体拉结筋植筋拉拔试验报告. 三.施工安全:

(一)安全行为:

1、项目部安全生产责任制未认真落实;

2、超高脚手架未按规定组织实施;

3、未见监理单位安全管理资料及巡查记录.

(二)安全防护(抽查C4#楼):

1、第十五层悬挑式物料平台搭设存严重安全隐患,锚固钢梁长度不够、锚固点设置不合理等;

2、施工现场主要区域与危险部位悬挂安全警示标志欠缺.

(三)标准化施工:

1、施工现场未做到封闭施工,外来人员随意进出;

2、扬尘治理措施不到位;

3、现场防火管理不到位. 万年县 万年春小商品市场升级改造项目 万年县城市建设开发有限公司 江西奇鸿建设工程有限公司 九江市监理建设有限公司 一.市场行为:

1、施工单位建造师、五大员均不在岗;

2、总监、专监均不在. 二.工程质量:

1、现场无试块标养室,涉及结构安全的进场商品混凝土未按要求制作和留置试块并送检;

2、进场钢筋江西萍钢HRB400Φ25炉批号71806688未见证取样和送检,未见质保单,未提供检测报告,未经材料报审已投入使用;

3、墙砌体部分未按设计和构造要求设置构造圈梁;

4、监理单位未按要求执行见证取样制度,对现场发现的质量问题未及时下发监理通知单并督促整改;

5、主体已封顶,未组织基础验收,未见地基验槽记录,严重违反隐蔽验收程序. 三.施工安全:

(一)安全行为:

1、........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题