编辑: 865397499 | 2014-08-03 |
(六)热工计算: 根据冬季工程施工规程中规定,本工程采用综合蓄热法进行养护. 已知条件:根据气温情况分析,冷却期间的平均气温为2℃,混凝土结构表面的系数为M=5,混凝土中所采用的普通硅酸盐水泥的系数为a=
178、b=0.112. 1/b*ln(KM/a)=5 1/0.112*ln(K*0.06)=5 8.93*ln(K*0.06)=5 ln(K*0.06)=0.56 K*0.06=1.75 K=29.2 K*M=29.2*5=146........