编辑: 喜太狼911 | 2014-08-12 |
5、材料准备: 本工程所使用的材料(设备)数量及规格应按施工进度在施工安装前15天作出整体工程材料计划,以便材料站提前计划采买. 在施工队伍进入现场前,应按公司 对进场材料安装使用前(申报)和(检验)程序要求 做出相应安排,并落实到位. 在材料的使用上应提前五天提出相应计划.
五、工程特点分析及要求: 本分部工程配合土建穿插施工,时间紧迫,专业编排空间有限,所以要求施工队伍紧密跟随土建工程施工,现场随时要有专业负责人管理.
六、施工(工艺)要求:
1、施工顺序:水暖分部工程施工顺序,可按子分部工程→分项工程组织施工,具体顺序如下: ① 子分部工程施工顺序:先排水系统→给水系统→卫生洁具. ② 分项工程施工→生活排水管道及配件安装→室内雨水管道及配件安装→雨水管道防腐→给水管道及配件安装→吊顶内管道保温→卫生器具安装. ③ 各系统管道安装顺序:基础底盘管道安装→立、横干管安装→支管安装→卫生器具安装.
2、施工重点步骤: ① 在熟悉施工图和掌握建筑水平线及墙面抹灰(贴砖)的厚度的基础上,根据管道走向、器具座标、标高尺寸,在建筑物墙面上标出管道敷设标高、座标及甩口位置,标出位置应符合 公司 技术质量管理中 标识 的要求. ② 顺通各管线穿楼板及墙体的孔洞,必须挂通线检查墙体有无移位,根据挂线尺寸,按要求统一考虑确定管道距墙面距离,并按要求设置套管和管卡. ③ 绘制各种管道施工小样草图,并按草图编号进行预制,清膛后安装. ④ 各系统管道安装完毕后,要进行水压试验或灌水(通水、通球、满水)试验,并填写试验记录,找监理或总监签字认证后,存档备查. ⑤ 管道系统试压合格后,按要求进行防腐,保温和冲洗(消毒).
3、工程主要做法及要求:(技术质量控制要点一) ① 给水系统管道必须按设计要求采用与管材相应的管件、阀门.所涉及的材料应符合规范《GB50242-2002》第4.1.2条规定,必须达到饮用水卫生标准. ② 管道螺纹连接应符合规范《GB50242-2002》中第2.2.15条⑥要求,管螺纹根部应有2-3扣的外露螺纹,多余的麻丝应清理干净,并做防腐处理. ③ 给水系统立、干管和装有3个或3个以上配水点支管始端阀门处应按《GB50242-2002》中第4.1.7条的要求,安装可拆卸的连接件. ④ 给水管道系统设计要求低区试验压力为0.8mpa,高区试验压力为1.0mpa.应按规范《GB50242-2002》中第4.2.1条做水压试验,并找甲方签证备查.交付使用前应按 规范 《GB50242-2002》中第4.2.2条规定进行冲洗和消毒. ⑤ 排水管道横管与横管,横管与立管应采用45°三通或90°斜三通,横管拐弯处及横管与立管连接处采用两个45°弯头.其做法应符合《GB50242-2002》中第5.2.15条之规定. ⑥ 排水管立管每层与水平管连接处下方加伸缩节,按 建筑排水硬聚乙烯管道工程技术规程 《CJJ/T29-98》中第3.1.19条要求,留好伸缩节,伸缩节上口与上部管件下口连接管段间距为50mm. ⑦ 排水管道按设计要求每层设一个检查口,检查口中心距地面为1米,朝向应便于维修.若排水管道装修时,包封应符合管井开门的需要. ⑧ 排水管道坡度DN50i=0.025,DN75i=0.015,DN100i=0.012,DN150i=0.007. ⑨ 雨水立管设计要求在首层安装检查口,安装高度距完成地面1米,地面上出户终端均应安装45°弯头落水咀,成排安装之落水咀距地尺寸(150~180mm)应一致. ⑩ 排水(雨水)管道安装完成后,应按规范《GB50242-2002》中第5.2.1条做好灌水试验,同时按5.2.5条要求进行通水、通球试验. ........