编辑: 赵志强 2019-08-01
天津西湖道如家酒店建设项目 验收监测报告表 南环监验字[2014]第020号 天津市南开区环境保护监测站 2014年10月 监测报告说明 监测报告无本站监测报告专用章、骑缝章无效.

监测委托方如对监测报告有异议,须于报告之日起十五日内,向本站提出. 对于非本站人员采集的样品,结果仅对送检样品结果负责. 对现场不可复现的样品,仅对采样(或监测)所代表的时间和空间负责. 未经书面授权,不得部分复制本报告. 地址:天津市南开区红旗路西湖道西136号

电话:022-27034111 传真:022-27034106 邮政编码:300113 :天津市南开区环境保护监测站 站长:李刚 项目负责人: 现场监测负责人: : 审核人: 批准人: 批准日期:年月日建设项目名称 天津西湖道如家酒店建设项目 建设单位名称 天津市天成育酒店管理有限公司 建设项目主管部门 天津市南开区环境保护局 建设项目性质 补办环评√改扩建 技改 迁建 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 ―― 环评时间 2011年5月 开工日期 2010年11月 投入试生产时间 2011年2月 现场监测时间 2014年10月14日、15日 环评报告表 审批部门 天津市南开区 环境保护局 环评报告表 编制单位 天津市环境保护科学研究院 环保设施设计单位 ―― 环保设施施工单位 ―― 投资总概算 500万元 环保投资总概算 24万元 比例 4.8% 实际总投资 500万元 实际环保投资 24万元 比例 4.8% 验收监测依据 (1)《中华人民共和国环境保护法》;

(2)中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》;

(3)国家环境保护总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》;

(4)国家环境保护总局文件环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》;

(5)2004年天津市人民政府令第58号《天津市建设项目环境保护管理办法》;

天津市环保局 津环保管[1998]176号 《天津市建设项目环境保护设施竣工验收管理规定》;

天津市环保局 津环监测[2003]61号 《天津市建设项目竣工环境保护验收监管管理办法》. (8)天津市环境保护科学研究院《天津西湖道如家酒店建设项目环境影响报告表》2011年5月;

(9)天津市南开区环境保护监测站 南环监验字【2014】020号《天津西湖道如家酒店建设项目验收监测方案》. 项目主要建设情况 1.建设地点 该项目地址位于天津市南开区西湖道40号. 2.建设内容 该项目主要为住宿、餐饮.租用原天津大学成人教育学院学生公寓整体楼.该项目占地面积为2400平方米,总建筑面积为2357平方米,共分5层,有77间客房,餐厅位于一楼,面积约为42平方米. 3.公用工程 3.1给排水 给水:该项目用水由市政供水管网统一供应. 排水:排水主要来自客房和服务人员生活污水和餐厅含油废水.餐饮废水经隔油处理后与生活废水一起进入化粪池停留12-24h后,排入市政污水管网,最终排咸阳路污水处理厂进行集中处理.雨水经场地和道路的雨水集中收集进入市政污水管网. 3.2燃气 该项目食堂厨房、热水锅炉及采暖期供暖锅炉使用天然气,由市政燃气公司提供. 3.3供电 该项目由天津市供电有限公司供应. 4.工作制度及定员 该项目建成后工作人员为100人,工作制度为三班制,每班工作8小时,年营业日数约365天. 生产工艺流程

一、生产工艺流程分析 该项目无生产工艺. 主要污染排放情况 废水 排水主要来自客房和服务人员生活污水和餐厅含油废水.餐饮废水经隔油处理后与生活废水一起进入化粪池停留12-24h后,排入市政污水管网,最终排咸阳路污水处理厂进行集中处理.雨水经场地和道路的雨水集中收集进入市政污水管网. 噪声 主要为空调室外机产生的噪声. 固体废物污染源 主要固体废物生活垃圾(含餐饮垃圾)采用袋装方式收集,由环卫部门统一处理. 环保检查结果 环评批复、环保检查结果及验收监测项目

1、环评批复: (1)切实落实施工期的污染防治措施,以有效减轻施工对环境保护目标的影响. (2)本项目燃气锅炉、排风机等噪声设备应选用低噪声设备,合理布局并采取切实可行的隔声、减振措施,确保噪声达标排放. (3)本项目厨房油烟必须经油烟净化装置净化达标后集中高空排放. (4)排放的餐饮废水需经隔油池处理后外排入市政管网. (5)本项目燃气锅炉必须通过专用烟道集中排放.

2、现场检查结果: 该项目于2011年2月投入试运行.该项目在设计、建设阶段基本落实了初步设计中环境保护篇章以及环评批复中提出的环保治理措施,做到了环评及批复要求.其中: (1)废水 排水主要来自客房和服务人员生活污水和餐厅含油废水.餐饮废水经隔油处理后与生活废水一起进入化粪池停留12-24h后,排入市政污水管网,最终排咸阳路污水处理厂进行集中处理.雨水经场地和道路的雨水集中收集进入市政污水管网. (2)噪声 该项目噪声主要为空调室外机产生的噪声,采取了消声减振措施. (3)固废对环境的影响 生活垃圾(含餐饮垃圾)采用袋装方式收集,由环卫部门统一处理. 依据环评批复及现场踏勘,此次验收监测确定的待测主要污染因子为:废水总排放口处的pH值、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷的排放浓度;

西侧边界昼、夜间噪声. 验收监测标准、标号、级别 1.废水执行标准(表1) 表1 废水执行标准 单位:mg/L pH(无量纲) 序号 污染物名称 排放标准

1 pH 6~9(无量纲)

2 悬浮物

400 3 化学需氧量

500 4 生化需氧量

300 5 氨氮

35 6 总磷 3.0 2.噪声排放标准 执行GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2类、4类标准,即2类昼间60dB(A)、夜间50 dB(A) ,4类昼间70dB(A)、夜间55 dB(A). 验收监测方法及依据 废水(监测分析方法见表2) 表2 废水监测分析方法及依据 污染物 监测分析方法 依据 pH 玻璃电极法 GB/T6920-1986 悬浮物 重量法 GB/T11901-1989 化学需氧量 重铬酸盐法 GB/T11914-1989 生化需氧量 微生物传感器快速测定法 HJ/T86-2002 氨氮 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 总磷 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 2.噪声监测 执行GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》中监测方法. 验收监测结果一 表3 废水总排放口检测结果 排放浓度单位:mg/L;

pH值无量纲 监测 点位 监测日期 监测项目 监测结果 执行标准值

1 2

3 4 日均值 废水总排放口2014.10.14 pH 7.80 7.82 7.78 7.81 ―― 6-9 悬浮物

171 174

183 178

176 400 化学需氧量

317 332

356 340

336 500 生化需氧量

118 131

141 135

131 300 氨氮 21.4 22.6 24.4 23.7 23.0

35 总磷 1.65 1.68 1.71 1.76 1.70 3.0 2014.10.15 pH 7.76 7.72 7.74 7.75 ―― 6-9 悬浮物

176 181

184 179

180 400 化学需氧量

302 328

346 359

334 500 生化需氧量

119 131

138 142

132 300 氨氮 21.6 22.7 23.9 24.8 23.2

35 总磷 1.67 1.68 1.71 1.77 1.71 3.0 验收监测结果二 噪声监测结 果 边界噪声测量统计结果 表4 边界噪声测量统计结果 监测日期 测点位置 昼间 夜间 主要声源 Leq[dB(A)] 2014.10.14 西侧边界外一米 52.6 52.1 53.2 48.2 空调室外机 2014.10.15 西侧边界外一米 52.7 52.4 51.6 47.5 空调室外机 质量保证与质量控制 1.废水监测实行全过程的质量保证,技术要求执行《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)与《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T373-2007).本次竣工验收监测实行全过程的质量保证措施.现场监测中按采样操作规程应加采现场空白和10%的平行样,实验室中要求空白测定值应小于分析方法的最低检出限,平行双样的相对偏差应在允许范围以内.采样仪器及实验分析仪器均经天津市计量部门检定. 2.噪声监测的质量保证和质量控制严格按照国家环保总局《环境监测技术规范》噪声部分和厂界噪声满足GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》中有关规定进行. 天津市南开区环境保护监测站为计量认证合格单位.现场采样和测试时环保设施运转正........