编辑: cyhzg 2014-09-23

1 煤炭

2 天然气

3 电力

4 蒸汽 … …

3、能源统计状况 核查企业(审计单元)能源统计的内容、方法、数据采集频度、数据分析情况及报表形式等,判断是否符合国家对企业能源统计的要求,能否满足企业自身能源管理的要求.开展企业统计数据校核与平衡验证,确保数据的准确性.

(二)能源利用审计 通过调查、核查、现场盘查,分析各审计单元主要工艺参数和运行数据,核查各审计单元能源流向,测算重点用能设备的效率,必要时对重点用能设备进行现场能效测试. 企业主要生产设备和用电设备可参照表5和表6格式汇总. (1)评估各审计单元主要工艺装备是否符合《产业结构调整指导目录》、《钢铁行业规范条件》、《焦化行业准入条件》以及《钢铁企业节能设计规范》(GB50632)等政策和标准规范的要求. (2)参照《用能设备能量测试导则》(GB/T 6422)、《工业燃料炉热平衡测定与计算基本规则》(GB/T 13338)等标准规范,根据审计需要,委托有资质的机构对焦炉、烧结机、球团焙烧机(竖炉、链篦机-回转窑)、高炉、热风炉、转炉、电炉、精炼炉、加热炉、热处理炉等重点用能设备进行必要的现场测试.现场测试设备应满足能耗量大、能效水平低、对比期以来未实施能效测试等条件,具体测试清单应根据审计需要确定. 分析上述设备的测试数据和运行记录,参照《用能设备能量平衡通则》(GB/T 2587)、《设备热效率计算通则》(GB/T 2588)等标准规范,开展热平衡分析,计算热效率,分析设备用能合理性. (3)根据《锅炉节能技术监督管理规程》(TSG G0002)要求,核查工业锅炉能效测试情况,对不符合要求的,应按照《工业锅炉能效测试与评价规则》(TSG G0003)委托有资质的机构进行现场能效测试.根据能效测试结果进行工业锅炉热平衡分析,计算热效率,分析用能合理性. (4)根据《节约用电管理办法》要求,核查各审计单元风机、水泵、压缩机、轧机等主要用电设备电能平衡测试情况,对不符合要求的,应开展现场电平衡测试.根据运行记录和测试结果,按照《评价企业合理用电技术导则》(GB/T 3485)等标准,结合企业装备实际情况,选择重点用电设备评估其用电合理性. (5)参照《评价企业合理用电技术导则》(GB/T 3485)、《企业供配电系统节能监测方法》(GB/T 16664)等标准规范,计算变压器的负载系数、配电损失以及各审计单元和企业功率因数,评估企业用电设备的无功补偿合理性和供配电系统用能合理性. 核查各审计单元非节能灯具的数量、功率、运行管理方式等情况,评估照明系统用能合理性. (6)参照《工业余热术语、分类、等级及余热资源量计算方法》(GB/T 1028),测算各审计单元余热资源量. (7)核查各审计单元能源消耗的品种、数量,核算各种耗能工质消耗、余能余热回收利用量等指标,分析能源利用存在的问题. (8)核查企业能源管理中心建设情况,评估其应用水平. 表5 主要生产设备表 序号 设备名称 规格型号 设备数量(台、套、座) 设备生产能力(万吨) 节能措施 备注

1 焦炉(孔) ……

2 烧结机(平方米) ……

3 球团设备 3.1 竖炉 3.2 焙烧机 3.3 链篦机-回转窑 … …

4 炼铁高炉(立方米) … …

5 炼钢设备

(一)转炉(吨) … …

(二)电炉(吨) … …

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题