一、二 审查机构: 扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁书日期: 2014年10月13日 江苏省建设厅制 扬州江广工程建设有限公司: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的李宁体育园――游泳馆、综合训练馆、培训中心、配套用房
一、二项目 施工图设计 文件进行了审查,形成审查意见附后.
请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审.【回复意见格式见 http://www.yzkzb.com/ 下载中心--表格下载--审查意见回复单】 二O一四年十月十三日 (审查机构公章) (附12页审查意见) 项目概况 项目名称 李宁体育园――游泳馆、综合训练馆、培训中心、配套用房
一、二 建设单位 扬州江广工程建设有限公司 项目地址 广陵区 建筑面积 29142.17 M2 建筑总高度 17.4 M 建筑层数 游泳馆地上一层、综合训练馆地上二层+地下一层、培训中心地上三层+地下一层、配套用房
一、二地上一层 耐火等级 一级 场地类别 Ⅲ类 抗震等级 三级 人防等级 ―― 基础形式 独基 结构体系 框架 送审日期 2014-09-29 勘察单位 扬州市勘测设计研究院有限公司 资质等级 甲级 设计单位 扬州市城市规划设计研究院有限责任公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复查. 建筑节能专项审查意见表 建筑专业:
(一)无违反 强条 之处:
(二)无违反 强标 之处:
(三)设计深度和其他问题:
1、公示牌未如实反映实际情况.
2、外墙墙体采用砂加气砌块,专篇中还应给出砂加气砌块修正前导热系数控制值,便于质量控制.
3、防火窗用于外墙时请考虑外窗同时满足节能和防火的可行性.
4、土层含水后参数差异较大,地下室顶板热阻计算中土层一般不计入,请重新计算相关参数.
5、复合材料保温板燃烧性能通常达不到A级,见苏建科发(2013)14号.复合材料保温板不是无机材料不能用作防火隔离带,见苏公通(2012)671号. 给排水专业: 游泳馆:
(一)无违反 强条 之处.
(二)违反 强标 之处:
1、水施15/18, 水泵房平面布置详图 消防水池应设溢流信号管和溢流报警装置,图中未设置;
违反《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第4.2.2条要求.
(三)其它:
1、水施12/18, 卫生间、淋浴间给水系统详图二 淋浴器热水给水及回水管应同程布置. 配套用房、综合训练馆、培训中心:
(一)无违反 强条 之处.
(二)无违反 强标 之处: 暖通专业: 游泳馆、综合训练馆、培训中心:
(一)无违反 强条 之处.
(二)无违反 强标 之处: 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
1 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-J15 审查人 王海林 节能专项审查号 日期审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-J18 2014.10.13 审查人 夏晓潮 节能专项审查号 建筑节能专项审查意见表 电气专业:
(一)无违反 强条 之处.
(二)无违反 强标 之处:
(三)其它:
1、节能专篇中缺厕所、多功能厅、体操馆的标准和实际照度值、LPD值要求.(综合馆)
2、说明中格栅、透明灯具效率不准确.(综合馆)
3、说明中走廊LPD至偏高.(综合馆)
4、节能专篇中缺UGR和Uo的数值.(综合馆)
5、光诱导系统类型及调光未说明.(综合馆)
6、体育场所照度值未按训练馆要求设置.(综合馆).
7、说明中格栅灯具效率偏低.(配套用房1)
8、节能专篇中缺厕所的标准和实际照度值、LPD值要求.(培训中心)
9、说明中格栅、透明灯具效率不准确.(培训中心)
10、说明中走廊LPD至偏高.(培训中心)
11、节能专篇中缺UGR和Uo的数值.(培训中心)
12、光伏设计深度不够.(培训中心)
13、本工程为健身场所,照度值未按此要求设计(游泳馆)
14、节能专篇中缺UGR和Uo的数值.(游泳馆)
15、光诱导系统类型及调光未说明.(游泳馆) 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
1 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-J15 审查人 王海林 节能专项审查号 日期审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-J18 2014.10.13 审查人 夏晓潮 节能专项审查号 (建筑)专业审查意见
(一)违反 强条 之处:
1、游泳馆 1-1轴有门窗洞口开向封闭楼梯间,违反《建筑设计防火规范》GB 50016-2006第7.4.2-3条规定.
(二)违反 强标 之处:
1、综合训练馆 游泳馆 天沟缺少溢水设计,不符合《屋面工程技术规范》GB 50345-2012 第4.9.8条要求(若设置溢水口建筑图中应标出具体位置).
2、综合训练馆、培训中心 屋面上的 防腐木楼梯 作为室外疏散楼梯,梯段和平台应为不燃材料,而设计采用木质,不符合GB 50016第7.4.5条规定.
3、综合训练馆 体育场馆各训练厅(含多功能厅)安全出口应设计为乙级防火门,应符合《体育建筑设计规范》JGJ 31-2003 第8.1.3-2条.
4、培训中心楼层疏散门,游泳馆1-A,1-E轴上的疏散门洞尺寸仅为1000和1300,不符合JGJ 31第8.2.3条规定.
5、综合训练馆、培训中心 游泳馆 配电室(强电间、配电房)门的耐火极限不应低于1.2h, 不符合JGJ 31第8.1.8条规定.
6、综合训练馆、培训中心 体育建筑供公众使用的楼梯均应为无障碍楼梯,应符合《无障碍设计规范》GB 50763-2012 第8.6.2-5条.室外大台阶/楼梯在向疏散方向上收窄,不利于人员疏散,应修改.该梯段宽度达到四股人流的应考虑再设便于人员分流的护栏,应符合JGJ 31第8.2.4条.
7、培训中心卫生间,综合训练馆卫生间
一、四等缺分设前室或有效遮挡措施,不符合《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 第6.5.1-8条.
(三)设计深度和其他问题:
1、缺少符合设计深度规定的总平面施工图.补充完善周边道路,人行车行消防等与建筑物关系,并做到避免集中人流与机动车流互相干扰(JGJ
31 3.0.5-2).
2、种植坡屋面未见标出标高,坡度坡向等,深度不足.
3、外墙采用的铝合金复合保温外墙板(岩棉芯材,厚度100),应有设计依据并提出具体技术设计要求等.
4、应考虑采光系数的计算,应符合《建筑采光设计标准》GB 50033-2013表4.0.14的具体要求.
5、补充各建筑疏散宽度验算.
6、明框玻璃幕墙外片应采用夹层玻璃、均质钢化玻璃或超白玻璃,见《关于加强我省建筑幕墙管理的通知》苏建函科[2012]386号要求.幕墙封堵的岩棉应采用厚度不小于1.5mm的镀锌钢板承托,缝隙防火材料密封.对幕墙与地库风井进出风口交界处,幕墙与隔墙交接 设计人 徐健、倪涛涛、冷向华 专业负责人 于海 审核人 于海 注册师 于海 执业印章号 3201871-004 违反强制性条文数
1 违反强制性标准数
14 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2014.10.13 (建筑)专业审查意见 封堵应有交待具体.玻璃幕墙抗风压和水密性指标要求与普通门窗不同,应单独给出设计指标要求.
7、风井通向室外地面、靠近屋面走道板等处的风洞口位置等同与临空处,安全高度不足的需要采取措施,另设护栏或按护栏要求设置百页,壁厚和荷载满足,确保人身安全.
8、综合训练馆,游泳馆 图中标注 大堂 次大堂 次入口 的空间实际等同于门........