编辑: 阿拉蕾 2014-10-09
使用前请先认真阅读 WS-4A型密集烤房设备使用说明书贵阳恒浩电子科技开发有限公司 目录

第一章 密集烤房控制器

一、主要技术指标…1

二、基本功能…1

三、其他功能…1

四、操作方法…3

五、系统连线示意图…7

六、注意事项…8

第二章 供热设备

一、技术指标…12

二、安装方法…12

三、注意事项…13

第三章 循环风机

一、技术指标…15

二、安装方法…15

三、使用与调试…16

四、维护与保养…16

五、注意事项…17

第一章 密集烤房控制器 WS-4A型密集烤房温湿度控制系统主要包括密集烤房控制器、供热设备、循环风机、冷风进风门、助燃鼓风机、排温百叶窗、(回潮机、自动控湿机为选配件);

基本特征是装烟密度为普通烤房的2倍以上,强制通风,热风循环,温湿度自动控制,加湿回潮自动控制.

烤房结构类型按气流方向分为气流上升式和气流下降式. 贵阳恒浩电子科技开发有限公司依托九项专利开发出的WS-4A型密集烤房设备主要用于烟草,也可用于粮食、蔬菜、木材、中药材、食品等农副产品及水产品等行业的烘干、调制、干制等,还可用于农业大棚、家禽家畜饲养等环境温湿度控制.产品现已用于烟草、粮食、木材、黄花、辣椒、菌子、面条等领域的烘烤.客户对本公司产品使用效果都给予了较高的评价,产品的应用对提高我国粮食农副产品烘烤整体技术水平,特别是降低对农民的技术要求,减轻农民繁重的体力劳动,节能降耗,提高产品质量,增加农民收入,对发展规模化、集约化的现代农业具有重要的推动作用.

一、主要技术指标 干球温度 测量范围: 0℃~99.9℃ 控制范围: 0℃~85℃ 分辨率:±0.1℃ 测量精度: ±0.5℃ 控制精度:±2.0℃ 湿球温度 测量范围: 0℃~99.9℃ 控制范围: 0℃~45℃ 分辨率:±0.1℃ 测量精度: ±0.5℃ 控制精度 ±1.0℃ 交流电源 电压: 220V ±20 频率:50HZ 直流电源 电压: 6V~12V 循环风机:1500W 排湿风机:550W 回潮加湿机:550W 鼓风机:150W

二、基本功能 1)准确测量和显示烤房装烟室的干球温度和湿球温度. 2)根据实测干球温度与设定的目标干球温度进行比较来控制助燃鼓风机的开停时间,以自动调节加热设备供热量去控制装烟室温度. 3)根据实测湿球温度与设定的目标湿球温度进行比较来控制冷风进风门的开关角度,以自动调节烤房内排湿量来控制装烟室湿度. 4)通过控制回潮加湿机对装烟室内的烟叶加湿或自动回潮.

三、其他功能

1、 控制模式有自设模式和曲线控制模式二种,可以根据使用需要,人工切换.

2、使用曲线控制模式时,控制仪内设有下部烟、中部烟、上部烟、3条参考曲线,要根据所烤烟叶选择适合的曲线.

3、实时显示烘烤时间(包括总烘烤时间,段烘烤时间,段剩余时间),以便掌握烘烤进度.

4、自动记录烘烤全过程的温湿度数据、日期及时间等,每一小时记录一次,可连续存储10个烤次.

5、烤房的温、湿度超过设定的目标值时控制仪通过屏幕提示和声响报警.

6、当传感器、助燃鼓风机、冷风进风门等设备以及控制仪本身出现故障时通过屏幕提示和声响报警.

7、可以外接无线数据收发器向中央控制计算机发送温湿度数据,也可以接受中央控制计算机的控制指令,实现烤房群集约化、专业化烘烤.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题