编辑: ok2015 2014-10-11

噪声 恶臭 废水 等 雨水经管网收集汇流至雨水管网. 供水系统 从市政给水管网引入,作为项目的生活、消防、绿化、景观用水 供电工程 项目消防用电负荷为二级负荷,其他动力用电为三级负荷. 备用发电机两台. 空调 悦椿度假酒店:中央空调(螺杆式风冷热泵机组、无冷却塔) 悦苑度假酒店:中央空调(螺杆式风冷热泵机组、无冷却塔) 悦苑庄:独立空调 标识系统 游客游览标识系统 环保工程 垃圾收集点 设置垃圾收集点3个,分别设在各个酒店区域 垃圾箱 40个,服务半径为50m,分为可回收垃圾与不可回收垃圾箱以及废弃电池箱,单独设置,以便管理收集 隔油池、化粪池 根据各建筑分布各个酒店分别设置隔油池及化粪池 生活污水处理系统 地埋式污水处理站,878.4m3/d,东南角 油烟净化设备 每个厨房设置一个油烟净化设备 油烟 烟囱 烟囱高出屋面3米2.3主要设备 本项目主要设备见表2. 表2 主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 位置

1 柴油发电机 KTA50-GS8 -1350KW 台2设置在后勤区 本项目设置在室外设置两个地下储油罐,1处为悦苑度假酒店西南侧地下3m出设置储油罐10m3;

另一处为室外停车(预留27辆)东南侧地下3m设置储油罐30m3.环评要求本项目储油罐区域应采取硬化防渗处理措施;

防止柴油对地下水的影响. 2.4公用辅助设施 (1)供电、供热 本项目在各酒店设置两个配电房,悦苑设10KV开闭所,两路10KV电源(引自不同的两个35KV变电站),引至配电房10KV高压中置柜,装设总容量9960KVA,平时两路电同时工作,互为备用,设自备柴油发电机提供消防设备和保障酒店基本运行的备用电源.项目消防........