编辑: 向日葵8AS | 2014-10-12 |
3)抹面砂浆、抗裂砂浆、耐碱网格布:干燥状态和浸水48h拉伸粘结强度(与保温层) 4)板材粘贴强度:拉拔强度(每个检验批3处). 5)锚固件拉拔力检测(每个检验批3处). 6)现场实体检测 3.施工过程中隐蔽工程验收 3.1岩棉板的厚度、密度应符合设计要求. 3.2岩棉板与基层墙面的粘结强度和粘结方式应符合设计要求. 3.3网格布铺设,压帖密实,不能有空鼓、皱褶、翘边、外露等现象,标准网布的水平、垂直方向搭接均不小于65mm.加强网布只需做对接处理. 4.岩棉板安装允许偏差、外保温墙面层的验收标准 岩棉板安装允许偏差和检查方法 项次 项目 允许偏差(rnm) 检查方法
1 表面平整
3 用2m靠尺楔形塞尺检查
2 立面垂直
3 用2m垂直检查尺检查
3 阴、阳角垂直
3 用2m托线板检查
4 阳角方正
3 用200mm方尺检查
5 接槎高差 l 用直尺和楔形塞尺检查 外保温墙面层的允许偏差和检查方法 项次 项目 允许偏差(rnm) 检查方法
1 表面平整
3 用2m靠尺楔形塞尺检查
2 立面垂直
3 用2m垂直检查尺检查
3 阴、阳角方正
3 用直角检测尺检查
五、安全文明施工措施
1、安全措施 1.1施工现场配备安全员,持证上岗,责任明确. 1.2对所有进场工人进行安全教育,并进行考试.使其了解掌握基本的安全知识、提高安全意识. 1.3电动吊篮安装完毕后,进行安全检查,合格后方可上人.施工过程中每周进行一次安全检查. 1.4在2m(含2m)以上施工时,必须系好安全带;
高处作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋,不得向外投掷物料,严禁赤脚穿拖鞋、高跟鞋进入施工现场. 1.5施工现场行走要注意安全,不得攀登脚手架、井字架、外用电梯.禁止乘坐非乘人的垂直运输设备上下. 1.6施工人员进入现场必须戴安全帽,杜绝在吊篮上吸烟、打闹等现象. 1.7配电系统设立三级配电:总配电箱、分配电箱、开关箱. 1.8电闸箱上锁,钥匙由专人保管,并做到一机、一闸、一漏保. 1.9岩棉板、耐碱玻纤网存放地点远离火源. 2.文明施工措施 2.1现场施工:下脚料、废料随时清理到总包指定的位置,由项目部统一清运,原材料码放整齐,保持现场干净整洁. 2.2节约用水、用电、使"节约"二字深入人心.
3、其它注意事项: 3.1各种材料应分类存放并挂牌标明材料名称,不得用错. 3.2风力大于5级或雨天不宜施工,同时应对尚未达到一定强度的保温层面实施保护措施,如用塑料薄膜覆盖等措施. 3.3网格布裁剪应尽量顺经纬线进行. 3.4拌制粘接剂和聚合物砂浆宜用电动搅拌器,用毕清理干净. 3.5应严格遵守有关安全操作规程,实现安全生产和文明施工.