编辑: 人间点评 2014-10-13

一、标识尺寸 1.标识为长60cm、宽40cm的长方形. 2.加盖地震发生地县级以上住房城乡建设主管部门印章. 3.评估结论为 可以使用 的,采用绿色底色;

评估结论为 暂停使用 的,采用黄色底色;

评估结论为 禁止使用 的,采用红色底色.

二、标识示例 附件4 地基基础评估细则

一、地基基础破坏判别 地基基础出现下列情况之一,评为整体破坏:

(一)地基基础出现较大下沉(超过300mm)、隆起或移位(超过10mm).

(二)地基出现不均匀沉降,上部建筑倾斜角超过限值. 1.钢筋混凝土框架-抗震墙结构、抗震墙结构和生土结构,倾斜角限值为1/75;

2.钢筋混凝土框架结构、砌体结构、底部框架砌体结构和石结构,倾斜角限值为1/50;

3.单层钢筋混凝土柱排架结构、钢结构和木结构,倾斜角限值为1/30.

(三)桩基出现不均匀沉降,上部建筑倾斜角超过限值. 1.钢筋混凝土框架-抗震墙结构和抗震墙结构,倾斜角限值为1/100;

2.钢筋混凝土框架结构、砌体结构和底部框架砌体结构,倾斜角限值为1/75;

3.单层钢筋混凝土柱排架结构和钢结构,倾斜角限值为1/50.

二、基础构件破坏判别 基础构件出现下列情况之一,评为破坏:

(一)墙下条形基础混凝土出现断裂,且上部砌体墙的裂缝宽度大于10mm或钢筋混凝土墙的裂缝宽度大于5mm.

(二)墙下条形基础砌块出现严重裂缝,且部分基础砌块松动.

(三)柱下条形基础、柱下独立基础出现断裂.

(四)桩基础承台出现较大水平位移、局部破碎或冲切裂缝.

(五)桩基础桩身混凝土局部破碎或出现严重水平裂缝. 附件5 砌体结构房屋评估细则

一、评估范围 结构部分应包括:承重墙、纵横墙连接、楼(屋)盖及其与墙体连接、构造柱、圈梁、楼板等. 非结构部分应包括:非承重墙、悬挑阳台、雨篷、女儿墙、出屋面楼(电)梯间和烟囱等.

二、结构构件破坏判别

(一)承重墙出现下列情况之一,评为破坏: 1.墙体平面外倾斜较大,或墙身凹凸明显;

2.墙体出现水平裂缝,且裂缝长度超过墙段长1/3;

3.墙体出现竖向裂缝,且裂缝长度超过墙段高1/2,或多条竖向裂缝;

4.墙体的构造柱破坏,或墙体与构造柱连接处出现缝长超过墙高1/2的竖向裂缝;

5.墙体出现水平投影长度超过墙段长1/3的斜裂缝,或竖向投影长度超过墙段高1/2,或出现交叉裂缝;

6.宽度小于800mm的墙肢出现水平或竖向裂缝.

(二)纵横墙连接处,纵墙墙身超过墙高1/2与横墙竖向拉脱,评为破坏.

(三)屋架(梁)与墙体连接处出现下列情况之一,评为破坏: 1.无梁垫伸入墙内的屋架(梁)下的墙体局部被压碎;

2.支承屋架(梁)的梁垫及墙体出现宽度大于1mm的竖向裂缝,或多条竖向裂缝;

3.屋架(梁)在支座处移位.

(四)砖柱出现水平或竖向裂缝时,评为破坏.

(五)砖过梁出现下列情况之一,评为破坏: 1.平拱过梁、弧形拱过梁掉砖或脱落;

2.砖过梁中部出现明显的竖向裂缝,或端部出现明显的斜裂缝,或支座处出现水平裂缝;

3.过梁出现明显的弯曲下挠.

(六)窗上墙体出现竖向、斜向或交叉裂缝,评为破坏.

(七)楼板出现下列情况之一,评为破坏: 1.预制板板缝出现错动;

2.现浇板板上出现平行于墙(梁)的通长裂缝,或板的四角出现约45°斜裂缝.

(八)构造柱出现下列情况之一,评为破坏: 1.柱端、柱身出现较宽的斜裂缝,或出现交叉裂缝;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)