四、绝缘垫使用范围及存储方式: 广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用. 应储存在干燥通风的环境中,远离热源,离开地面和墙壁20cm以上.避免受酸碱和油的污染,不要露天防止避免阳光直射. 优势:采用原胶生产 气味小 不易断裂. 绝缘橡胶垫上下表面应不存在有害的不规则性.有害的不规则性是指下列特征之一,即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷,如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等. 绝缘橡胶垫厚度: 在整个绝缘橡胶垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查.可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量.千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17±0.25)mm,压脚应能施加(0.83±0.03)N的压力.绝缘胶垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的. 绝缘橡胶垫国家标准:配电室电压10KV选8mm厚工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压选5mm厚500V以下工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒击穿. 绝缘橡胶垫贮存: 绝缘橡胶垫应贮存在专用箱内,避免阳光直射,雨雪浸淋,防止挤压和尖锐物体碰撞. 禁止绝缘橡胶垫与油、酸、碱或其他有害物质接触,并距离热源1m以上.贮存环境温度宜为10℃~21℃之间 绝缘橡胶垫又名绝缘地毯外观及规格尺寸: 绝缘橡胶垫斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶垫厚度公差,气泡每平方米内,面积不于1cm2的气泡不超过5个,任意两个气泡间距离不小于40mm,. @@热烈祝贺我公司河北五星电力设备(石家庄)有限公司与中国石油天然气管道局广西南宁成品油管道工程项目部达成标志桩和管道警示牌的合作协议!!订货金额高达60万. 绝缘橡胶垫结构:绝缘橡胶垫应采用胶类绝缘材料制作. 绝缘橡胶垫工艺及成型: 绝缘橡胶垫上下表面应不存在有害的不规则性.有害的不规则性是指下列特征之一,即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷,如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等.无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性. 绝缘橡胶垫厚度:在整个绝缘橡胶垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查.可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量.千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17±0.25)mm,压脚应能施加(0.83±0.03)N的压力.绝缘胶垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的. 绝缘橡胶垫国家标准:【绝缘胶垫价格,绝缘胶垫厂家,绝缘胶垫】 缘胶板\绝缘胶板\绝缘橡胶板\绝缘毯\绝缘板特点: 物理机械性能良好,具有优良的绝缘性能,可在干燥的-35~+100℃空气中介电系数要求高的环境中工作.通过43kv测试,正常工作在660v的状态下. 绝缘胶板外观及规格尺寸要求: 斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差,气泡每平方米内,面积不于1cm2的气泡不超过5个,任意两个气泡间距离不小于40mm,其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm,胶板边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm,长度不超过胶板总长的1/10,并且不允许有裂痕. 绝缘胶板贮存: 绝缘板应储存在干燥通风的环境中,远离热源,离开地面和墙壁20cm以上.避免受酸碱和油的污染,不要露天防止避免阳光直射. 绝缘胶板国家标准:配电室电压10kv选8mm厚 工频耐压实验10000v 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000v,20秒击穿.配电室电压35kv 10-12mm厚 工频耐压实验15000v 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000v,20秒击穿.配电室低压 选5mm厚500v以下 工频耐压实验3500v 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000v,20秒击穿. 河北五星电力设备有限公司生产各种绝缘胶板. 按照电压等级可分为:5kv,10kv,20kv,25kv,35kv 按颜色可分为:黑色胶板,红色胶板,绿色胶板 按厚度可分为:3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm 绝缘胶板结构: 绝缘胶板应采用胶类绝缘材料制作. @@热烈祝贺我公司河北五星电力设备(石家庄)有限公司与中国石油天然气管道局广西南宁成品油管道工程项目部达成标志桩和管道警示牌的合作协议!!订货金额高达60万. 绝缘胶板工艺及成型: 绝缘胶板上下表面应不存在有害的不规则性.有害的不规则性是指下列特征之一,........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题