编辑: sunny爹 | 2019-08-02 |
一、工程概况
1
二、设备选型及准备工作
1
三、试桩
2
四、施工工艺及质量保证措施
3
五、安全保证措施及安全保证体系
6
六、环境保护及消防安全措施
10
七、施工进度计划及施工顺序
12 某高速公路某段工程第某标 深层搅拌桩施工方案
一、工程概况
1、本工程采用深层水泥搅拌桩,固化剂为32.
5普通硅酸盐水泥,桩径?500,水泥掺入比不低于15%(每米不少于58kg).
2、耿庄互通式立交特殊路基:A区桩长10m共计672根,B区桩长8m共计2609根,C区桩长6m共计2390根.
3、特殊路基处理:A区桩长10m共计6017根,B区桩长8m共计10975根,C区桩长6m共计1461根.
4、本工程地质情况详见《岩土工程勘察报告》.
5、其它详见设计说明.
二、设备选型及施工前期准备
(一)、主要施工设备及其技术参数 根据设计要求,本工程选用SJB型深层搅拌桩机及其配套设备进行施工,该机具有移动灵活、成桩质量高、施工速度快、噪音低等优点,适宜本工程施工.根据总体进度安排,计划上场6台搅拌桩机,工期4各月完成搅拌桩施工.
1、桩机型号:SJB深层搅拌机
2、搅拌头转速:60r/min
3、最大施工深度:18m
4、额定扭矩:8500N・m
(二)、施工前期准备
1、清除地表下各种障碍物(包括人防工程、建筑垃圾、地下管线、电缆等).
2、进场道路畅通,将施工用水、电接至施工现场.
3、组织材料进场,进场水泥必须具备出厂合格证,并经现场取样送试验室复检合格,存放场地要充分满足施工需要,现场布局合理.
(三)、测放桩位
1、施工前,首先根据轴线交叉点坐标用全站仪定出轴线.
2、根据桩位平面图及主要轴线,用经纬仪定向,钢尺量距,确定桩位.
3、引出主要控制点于施工现场不易碾压的位置,用混凝土固定保留.
4、测量现场地面标高,确定桩顶标高.对桩位进行编号,以利于施工管理和资料整理.
5、设备进场后,按设计要求,在不同地点根据不同桩长进行工艺性试验桩的施工,确定下沉及提升速度、水灰比、浆泵工作压力、每米水泥浆用量情况等工艺参数,了解地质情况,待参数确定后再进行工程桩施工.
三、试桩 搅拌桩正式开工前必须做试桩施工,本标段计划打9根试验桩,以检验机具性能及施工工艺中的各项技术参数.其中包括最佳的灰浆稠度、工作压力、钻进和提升速度,根据试验桩确定和调整好的技术参数编制质量控制措施和施工工艺,包括打桩的顺序. 在做工艺试验的同时做单桩承载力试验.选择本标段最大长度搅拌桩(10m)做单桩承载力试验桩,按照3种配比(58kg/m,58.5kg/m,59kg/m)各打3根桩,成桩28天后开挖桩头,做单桩承载力试验,以便确定最终的施工配合比.试验桩打设位置选择在耿庄互通立交A1桥桥头附近的E匝道路基上(EK0+420~EK0+460),间距3m,单排布置,单桩承载力不小于120kN. 试桩施工前邀请监理和设计人员参加试桩施工,作好施工记录.
四、施工工艺及质量保证措施
(一)、施工工艺流程
1、桩机就位:检查钻杆长度,钻头直径,将桩机移到指定位置对好桩位.
2、拌制固化剂浆液:深层搅拌机搅拌下沉的同时,后台开始根据掺入比及水灰比等拌制固化剂浆液,水泥浆经充分搅拌均匀待压浆前将浆液倒入集料斗中.
3、喷搅下沉:开启深层搅拌机主电机,桩机钻杆垂直下沉,下沉速度1.0-1.2m/分,下沉过程中,工作电流不大于额定值,随时观察设备运行及地层变化情况,钻头下沉至设计深度.
4、搅拌提升:深层搅拌机下沉到达设计深度,略停后搅拌提升.提升过程中始终保持送浆连续,中间不得间断.如有间断应进行处理.
5、重复搅拌下沉:重复前次作业.每根桩均要进行复搅复喷.
6、移位:桩机移至进行下一桩位,重复进行上述步骤的施工.
(二)、质量保证措施
1、施工现场事先予以平整,不得回填杂填土或生活垃圾.
2、施工前根据设计要求进行工艺性试验,确定出各项施工参数,施工过程中严格按设计及工艺要求进行.当桩周为成层土时,应对相对软弱土层增加搅拌次数或增加水泥掺量.根据试桩时确定的灰浆稠度、控制喷浆、搅拌提升速度及重复搅拌时的下沉和提升速度等技术参数精心组织施工.
3、搅拌头翼片的枚数、宽度、与搅拌轴的垂直夹角、搅拌头的回转数、提升速度相互匹配,确保加固深度范围内土体的搅拌次数满足规范要求.
4、施工中始终保持搅拌桩机底盘的水平和导向架的垂直,搅拌桩的垂直偏差不得超过1%,桩位的偏差不大于20mm,成桩直径及桩长满足设计要求.
6、制备好的浆液不得离析,不得停放时间过长,泵送必须连续.
8、喷浆搅拌提升的速度和搅拌次数符合设计及施工工艺要求,喷灰量及提升速度等由流量计控制并有专人记录.
9、施工过程中如因故停浆,要将搅拌头提升至停浆点以上0.5m处,待恢复供浆时搅拌下沉至停浆位置一米以下再进行搅拌提升,以免断桩.若停机超过三小时,要拆卸输浆管路进行冲洗.
10、水泥搅拌桩桩顶接近设计标高时,搅拌头自地面以下1m喷浆搅拌提升出地面时,采用慢速以保证桩头质量.
11、水泥搅拌桩桩在桩顶范围内至少复搅一遍,以确保搅拌均匀.桩顶1.0-1.5范围内增加一次输浆,以提高水泥土强度.
12、质量标准 A、主控项目: (1)水泥及外掺剂质量:满足规范要求 (2)水泥用量:满足设计要求(每延米水泥掺入量不少于58kg) B、一般项目: (1)桩长:不小于设计 (2)桩位偏差:±100 (3)桩径:不小于设计 (4)垂直度:≤1 %
(三)、质量管理措施
1、加强质量教育,提高全员质量意识,严格按照国家及地方建委有关文件要求组织施工.开工前由项目总工向全体参加施工人员进行详细的技术交底,使施工人员熟悉本工程设计、质量标准和施工工艺要求.
2、各班设专职技术人员,检查施工质量,严把每道工序质量关.
3、施工中严格遵循本方案的成桩工艺及施工程序.
4、强化工序管理、严格工序控制.
(四)、质量保证体系 技术负责人 施工员质检员安全员材料员抽样员
(五)、冬季施工保证措施 注意收听天气预报,经常性的与气象部门联系,掌握天气变化情况,安排施工.防止天气突变,以便提前做好准备.
1、人行道及生活区、办公区地面铺垫级配砂石,保证工地整洁、文明.
2、怕潮湿的原材料用苫布盖好,垫高码放,并要通风良好.
3、施工用配电箱均加双坡盖板、雨披,防止雨雪水流入配电箱.临电的变压器做好避雷措施.接水管做好防冻措施. 考虑到冬季施工的特点,合理安排工程进度,确保工程流水作业的步序总体推进,避免对工程质量及工程进度的影响.
五、安全保证措施及安全保证体系
(一)、安全生产保证体系及管理制度
1、安全生产保证体系 安全保证体系详见下图: 项目经理 技术负责 机电管理 安全员 过程工序安全监控 安全技术措施交底 施工方案安全交底 企业操作标准制定 机电设备使用制度 机电设备状况检查 电力线路安全检测 安全生产教育 定期安全预防检查 安全预防检查 安全标准工地建设 作业班组安全监督岗 贯彻 安全第
一、预防为主 的方针,针对本工程的施工特点,建立以项目经理为主的安全保证体系.经理部配备专职安全员,负责对整个工程实施过程进行监督检查.项目第一管理者首先是安全第一责任者,各机长是安全第一责任者,赋予安全员四项权力. (1)、对施工生产有安全监督检查权 (2)、遇有危险有停工权 (3)、对违章作业、违章指挥人员有处罚权 (4)、对安全质量有否决权
2、安全生产管理制度 遵守国家及地方关于安全生产的规定,为保证施工现场安全作业,避免发生安全事故,制定如下管理制度: (1)、安全生产负责制 在项目经理部领导下,安全员、机长、班组长、操作工人,逐级建立安全管理责任制度.分工明确、责任到人. 管理者坚持安全生产 五到位 :即 健全机构到位,批阅安全文件到位,深入现场到位,检查到位,处理问题到位 .实行 四全 管理,即: 全员、全过程、全方位、全天候 安全管理. (2)、建立安全教育制度 对所有进场的职工、民工进行入场安全教育,针对不同工种分别进行安全操作规程教育,建立安全教育卡片.需持证上岗的特殊工种工人首先经过培训考试,在取得有关部门颁发的合格证书后上岗.每天上班前,由机长进行安全施工教育. (3)、坚持安全交底制度 技术人员在编制施工方案、技术措施时,同时编制详细的、有针对性的安全措施,并向操作人员进行书面交底. (4)、安全预防制度 在编制施工组织设计,制定施工方案和下达施工计划时,同时制定和下达施工安全技术措施. 对机具设备经常进行保养和定期维修,消灭一切安全隐患.施工现场设安全标志. (5)、坚持安全检查制度 每周由项目副经理牵头对工地进行一次安全大检查,专职安全员每天进行检查.对检查出的问题做好文字记录,落实到人限期整改,对危及人身安全的隐患立即整改,整改完毕后由安全员进行验证. (6)、安全事故处理制度 现场发生任何安全事故,都本着 三不放过 的原则进行处理,查明事故原因、事故责任者.对事故的直接责任者进行处罚,达到教育大家的目的.制定整改及预防措施,避免以后再次发生类似事故.重大事故发生后及时向上级部门及地方有关部门汇报,积极配合和接受有关部门的调查和处理.
(二)、安全保证措施
1、一般规定 (1)、进入现场人员一律佩戴安全帽,不准穿拖鞋、高跟鞋,不得赤脚作业.高空作业人员佩带并系好安全带,穿防滑鞋.施工时严禁嬉戏、打闹. (2)、进入施工现场人员一律佩带安全上岗证.
2、施工用电安全 (1)、所有电力线路和用电设备由持证电工安装.由专职电工负责日常检查和维修保养,禁止其他人员私自乱接、乱拉电线. (2)、现场施工用电线路一律采用绝缘导线.移动式线路使用胶皮电缆.使用时提前认真检查确保电缆无裸露现象.地上线路架空设置,以绝缘固定. (3)、现场所有........