175100 994.68 1342.6 4.3 空调系统 经技术p经济综合比较及专家组建议,空调方案确定为:独立新风空调系统,即新风机组加辐射冷吊顶.辐射吊顶已被美国能源部列为二十一世纪15项最节能,最有前途的空调技术之一,其突出的优点――更加舒适,更加节能,更加安静,使其成为目前欧美各国首选的空调末端装置,辐射吊顶、全热交换器和低温送风新风系统组成的独立新风系统,已经成为国际公认的最先进的空调系统. 4.3.1 首层∽八层及地下一层南区各功能房间 采用独立新风空调系统(DOAS).新风机组除了承担新风负荷外,还承担室内全部潜热和部分显热负荷,室内剩余的显热负荷由辐射冷吊顶承担. 新风机组选用专用DGKR08型低温送风新风机组,设置在专用的新风机房内,每台机组风量约为7000m3/h-8000m3/h.机组进水温度低于3℃,出水温度为辐射冷吊顶的进水温度(露点温度加1~2℃),由室内露点温度控制,新风机组出风温度低于7℃.该机组除了具有普通空调机组具有的冷却p干燥p加热及加湿功能外,还具备有: (1)承担其全部新风负荷,室内全部潜热和部分显热;
(2)机组内配置有板式全热交换器,回收焓效率大于50%,温度效率70%以上;
(3)机组内配置驻极静电过滤器,计数效率为99.9%可备光催化材料杀灭,空气阻力小于50Pa. 空调房间冬季加湿采用高品质的干蒸汽加湿,汽源由地下一层锅炉房引来. 新风系统按楼层分南p北两个系统设置,以利调节.新风管沿走道吊顶敷设,在进入每个房间的支管上设置E型定风量调节器,送风口采用大诱导比风口下送.排风通过每个房间侧墙上设置的排风口,通过走道吊顶,进入新风机组全热交换器释放能量后排入大气. 辐射板采用国产辐射板.因为它较进口辐射板热阻小,辐射冷/热量大,接头先进,价格便宜等优点.辐射板型号选用600*600规格板,颜色的选用与排版形式随装修进行. 4.3.2 餐厅及厨房. 由于餐厅空调负荷变化大,湿负荷大,空调运行时间短,层高较高等特点.故餐厅单独设置空调系统,空调形式采用独立的低温送风新风系统,送风口采用大诱导比风口下送,排风口为单层百叶风口,通过排风管进入新风机组全热交换器释放能量后排入大气.新风机组选用专用DGKR15型低温送风新风机组,设置在专用的新风机房内,机组风量约为15000m3/h. 厨房采用直流空调系统(冬季加热夏季降温),厨房排风量暂按40次/时,送风量为80% 排风量,其施工图设计待厨房设备确定后进行. 4.3.3 电话机房及计算机主机房 为了保证电话机房、消防值班室及计算机主机房值班空调,另分别设置一套VRV空调系统,室外机设置在屋顶,室内机采用四面吹出式,设置在吊顶上. 4.4 空调系统冷源 本工程空调面积为23500m2,预留空调面积5500m2,共计空调面积29000m2.空调冷负荷为3351kW,折算为冷指标为115.56w/m2.空调热负荷为2595.5kW,算为冷指标为89.5w/m2. 经技术及经济综合分析,本制冷采用动态制冰冰蓄冷系统.该项目尖峰负荷为3351kW,日负荷为30258kW,空调运行时间为10小时(8:00~18:00),机组制冰蓄冷运行时间按8小时(23:00~7:00),每周运行时间为5天.片冰机/冷水机组制冷工况容量为1949kW.选用两台美国Mueller公司生产的IH/C213-5片冰机/冷水机组,工质为R22.空调制冷量为1100*2kWh,蓄冰量为745*2kW,电机功率为220*2kW.蓄冰槽体积为340m3,其结构采用砼结构. 冷却水流量为232*2m3/h,供回水温度为32/37℃.水泵流量应为464m3/h,选用三台ITT-B&