90 智能型感烟探测器 只2智能型感温探测器 只4安装材料及辅助材料 批1消防安装调试费 项15其他要求 消防应急照明灯 套1网络拓扑图、管理办法、消防应急方案等公告栏定制 项1原有两个钢瓶检测服务 项1采购项目需求
(一)项目概述 金华市国土资源局网络中心机房位于大楼三楼,总面积约78平方米.当前机房主要包括服务器、网络设备、UPS电池组、UPS主机、空调、温湿度报警、漏水检测等设备.
1、改造内容 本次机房UPS系统更新及维护服务项目以现机房的UPS间为基础,进行UPS主机更新、电池更换检测、环控系统调试及定期巡检维保等服务.UPS间相关设备老旧,电池负荷已较高,为稳定设备运行环境,保障系统平稳,需更新一批设备,以满足安全管理和节能降耗的需要.主要内容:
1、更换原有的科华UPS,新增一套模块化UPS,同时要求接入原有的环境监控系统并调试;
2、更换原有台达UPS及新增模块化UPS所需蓄电池;
3、UPS间新增一套空调;
4、对现有机房的消防系统增加灭火气体药剂;
5、其他要求.
2、 实施依据 1.《电子计算机场地通用规范》(GB/T2887-2000) 2.《电子计算机数据中心设计规范》(GB50174-93) 3. Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers (TIA/EIAC942) 4.《计算站场地安全要求》(GB9361-88) 5.《电子计算机数据中心施工及验收规范》(SJ/T30003-93) 6.《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 7.《高层民用建筑设计防火规范》 (GB50045-95(2005年版)) 8.《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95(2001年版)) 9.《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001) 10.《供配电系统设计规范》(GB50052-95) 11.《低压配电系统设计规范》(GB50054-95) 12.《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 13.《建筑照明设计标准》(GB50034-2004) 14.《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004) 15.《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94) 16.《电力工程电缆设计规范》(GB50303-2002) 17.《通信数据中心静电防护通则》(YD/TT54-95) 18.《通用用电设备设计规范》(GB50055-93) 19.《建筑给排水设计规范》(GB50015-2003) 20.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 21.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 22.《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006) 23.《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003) 24.《综合布线系统工程设计规范》(GB5031-2007) 25.《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004) 26.《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94) 27.《气体灭火系统设计规范》(GB50370―2005) 28.《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97 29.《火灾自动报警系统设计规范》 (GB50116-98) 30.《火灾自动报警系统施工及验收规范》( GB50166-92)
(二)机房改造项目设备采购清单 序号 系统名称 设备(材料)名称 型号规格 单位 数量
1 UPS间空调系统 UPS间空调 3P柜机,带来电自启动 台1空调安装配件 空调的冷媒管、支撑架、制冷剂等 套12空调节能控制器 空调节能控制器 可控制3路空调;
控制方式:脉冲(非干接点空调)、导通(干接点空调);
双机组切换、故障切换;
机房应用模式、办公室应用模式等多场合应用;
可按实时时间控制开关空调;
供电:AC85V~265V/50Hz;
功耗:≤1W;
工作环境:-30℃~70℃;