编辑: 王子梦丶 2014-10-21

一、表

二、表三估算. 系统设计中对监控节点漏电流的设定值应先给出设计估算值,在产品调试中可根据监控器显示的实际正常泄漏电流数值修正漏电流设定值. 监控节点处的漏电流动作设定值应根据所监控线路和设备正常泄漏电流值基础值设定,监控节点处的漏电电流动作设定值应不小于正常泄漏电流值基础值与500mA之和. 接地保护 电气火灾监控系统中的漏电动作保护(漏电监控)应与电力系统接地保护相配合. 电气火灾监控节点应按附录B所列不同接地方式的安装要求进行. 5.4.3 电气火灾监控系统的安装应按有关规范要求做系统接地. 施工安装 安装前的准备 产品上应该清晰标注产品标志,包括:制造厂名称、地址、产品名称、产品型号、主要技术参数、制造日期、产品编号及执行标准号.产品附件、配件、监控软件使用说明书、出厂检验报告、检验合格证、国家消防电子产品质量监督检验中心检验报告应齐全. 进行产品外观检查,产品外壳应光洁,表面无腐蚀、涂层无脱落和起泡现象,无明显划伤、裂痕、毛刺等机械损伤,紧固件、插接件应无松动. 产品应有安装使用说明书. 按设计图纸核对产品规格无误. 系统器件的成套安装 电气火灾监控器及各探测器的安装应由电器成套设备单位按专业要求进行安装. 安装漏电电流探测器时,配电回路的相线和中性线应按同一正方向均匀穿过;

温度探测器应分别采取合适的方式安装在监测点位置. 保护地线(PE线)不得穿过漏电探测器. 配电箱中装有漏电探测器时,其一次线路应按附录C所示要求连接. 主机的安装 监控主机宜设置在消防控制室或监控中心. 主机电源应采用单独的供电电源. 布线要求 系统布线作业应依据下列图纸的设计要求进行: 监控系统图;

监控系统各层布线平面图;

电气火灾监控设备安装接线图. 系统总线应采用截面积大于或等于0.75mm2的屏蔽双绞线,敷设在弱电桥架内,当敷设在强电环境时应穿金属管保护并做接地要求.所有线缆两头均应做好线标,标明所要联接设备的名称和位置以及线缆的具体型号. 系统总线的分支器等配件在井道中的安装距地高度不应低于1.8米,在公共场所安装时,宜设于吊顶上方或距地2.2米以上的侧墙上. 系统调试 运行状态测试 确定系统工作环境状态,记录现场环境温度、湿度等参数;

系统通电后的运行状态测试;

系统中所有监控节点的参数设置;

系统主机界面显示各监控节点的地址代码设定;

系统主机和现场监控器的操作密码设定. 主机和现场监控器调试 ........