编辑: lqwzrs | 2014-10-21 |
适用范围
1 2. 规范性引用文件
1 3. 术语和定义
1 4. 系统建设要求
2 5. 系统总体架构
2 6. 前端监控系统建设技术要求
3 6.1 监控点位设置要求
3 6.2 摄像机技术要求
3 6.3 前端视频服务器(NVR)技术要求
3 6.4 交换机技术要求
4 6.5 设备安装要求
4 7. 省、市级站房视频监控系统建设技术要求
4 7.1 站房视频监控平台软件要求
4 7.2 省、市级监控中心硬件配置要求
4 7.3 传输网络设计
5 8. 摄像机命名和编码
6 8.1 摄像机命名
6 8.2 摄像机编码
6 江苏省污染源站房视频监控系统建设技术指南 适用范围 本文件规定了江苏省污染源站房视频监控系统建设的级联方式、点位部署、监视要点、图像采集、传输、存储和应用的技术要求. 本文件适用于全省各级生态环境部门的污染源站房视频监控系统设计和建设. 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本要求的引用而成为本要求的条款.凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本要求.凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本要求. DB33/T502 社会治安动态视频监控系统技术规范 GA/T367 视频安防监控系统技术要求 GA/T751 视频图像文字标注规范 GB/T28181 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求 GB50348 安全防范工程技术规范 GB50395 视频安防监控系统工程设计规范 H.264/AVC 先进视频编码标准 H.265/HEVC 高效视频编码标准 HJ
608 污染源编码规则(试行) HJ
212 污染物在线监控(监测)系统数据传输标准 HJ
417 污染源在线自动监控(监测)系统数据采集传输仪技术要求 ONVIF 开放性网络视频接口标准 术语和定义 下列属于和定义适用于本要求. 前端监控系统Front End Monitoring System 以保障污染源自动监控系统稳定运行为目的,安装于重点排污单位现场端实时监视自动监控站房运行情况的系统,主要由网络摄像机及其配套设备(镜头、防护罩、云台、照明等)、前端视频服务器(NVR)和交换机等设备组成. 站房视频监控软件平台Station Video Monitoring Software 对省内重点排污单位污染源自动监控现场端的视频监控信号进行集中管理,和江苏省污染源自动监控系统和工况监控系统实现业务联动,具有实时监控、异常报警、OSD视频叠加、联动取证、智能运维等功能. 监控中心 Monitoring Center 主要由传输设备、服务器及存储设备、显示设备等视频监控硬件平台部分及站房视频监控软件平台部分组成,负责对管理范围内的视频监控点进行集中监视和管理. 视频管理服务器Video Management Server 主要负责对各个厂家不同的视频设备进行统一接入和管理. 视频运维服务器Video Operation and Maintenance Server 主要负责对各个厂家不同的视频设备等进行统一运维. 系统建设要求 开放性 污染源自动监控视频设施必须具有开放性,设备的控制码、控制信号、视频编码解码压缩的具体算法或接口应向用户开放.使相关联的系统能调用相应功能和视频数据. 同步性 前端监控系统和站房视频监控软件平台具有时钟同步的功能. 安全性 前端监控系统和站房视频监控软件平台具有安全保护措施、防止非法接入、病毒感染、防雷击、过载、断电、电磁干扰,部分特殊环境下具有防水防爆要求. 稳定性 现场监视点设备对传输时延、丢包率、吞吐率、时延抖动、响应时间等稳定性要求应满足DB33/T502的要求. 智能性 前端监控系统应支持伴线入侵、徘徊、视频遮挡侦测,对可疑情况进行记录和报警. 数据叠加 系统支持视频图像数据叠加中文文字和符合信息,叠加信息的位置、字符大小应该符合GA/T751中的相关规定. 存储 前端监控系统应对实时视频信息或图片信息进行24小时不间断存储,存储时间至少达一年以上.各地市监控中心应对管理范围内各排污单位重点视频和图片信息进行存储,存储时间至少为一年以上.省监控中心需存储全省重点视频和图片信息,存储时间至少为一年以上. 系统总体架构 江苏省重点排污单位站房视频监控系统总体架构如下图1所示: 图1 污染源站房视频监控系统架构图 江苏省重点排污单位站房视频监控系统部署采用分级部署模式.前端监控系统负责实现各污染源自动监控站房门禁出入、人员操作、仪器仪表机柜的视频综合采集、实时传输和本地存储.省、市站房视频监控平台可对重点排污单位自动监测站房视频资源进行统一管理和智能运维,同时具备监控视频业务联动功能,可实时预览及回放各监控点监控视频,对前端监控设备进行云台操作以查看站房环境,还可通过视频监控和污染源自动监测数据的业务融合,完成异常自动取证与动态报警,从而实现24小时不间断地站房环境监控和联动录像,有效保障污染源自动监控数据的真实性和可靠性. 前端监控系统建设技术要求 监控点位设置要求 (1)站房门禁区域 在站房门禁区域部署一台枪式网络摄像机,通过入侵检测技术监视站房内人员进出情况. (2)仪表机柜区域 在站房仪表机柜前部署一台枪式网络摄像机,实现对仪表机柜的监控. (3)人员操作区域 在站房人员操作区域部署一台球型网络摄像机,应覆盖全部正常活动区域,可自动聚焦并且带云台控制功能,用于监视站房内运维人员的操作情况和其他人员活动. 摄像机技术要求 能全天候工作,白天和夜间都可以拍摄清晰的视频,枪式网络摄像机不低于200万像素,球型网络摄像机不低于400万像素并且可自动聚焦;