4)、冷库制冷设备: 具备备用制冷机组,设置3P压缩机两台,相互切换使用. 冷库选用全封闭氟制冷压缩机为主.设备运行平稳能耗低,故障发生率低.
3、空调系统、通风防排烟系统、臭氧消毒系统:具体详见设备材料清单. 1)、空调系统 根据设计要求,本项目空调系统采用四类空调,分别为恒温恒湿空调机、管道式空调机、卡式空调机以及壁挂式空调机. 内机设置在吊顶内,外机根据建筑平面在施工图阶段合理设置. (2)空调制冷设备及系统选择要求 空调设备应自带自控装置,空调制冷系统均设置保温措施,其噪音、消防的指标均满足国家现行规范,空调系统的设备及部件均采用不燃或难燃材料.设备能效比均应不低于国家标准. (3)新风口的设置远离排烟口、所有排气口,新风口与排气口设置足够的距离. 2)、通风系统
1、东面的污物处理间至机房、南面的资料室至常温仓库以及中部的实验区均采用机械通风系统;
2、其余功能区应有良好的自然通风以保持室内有良好的空气质量,并应有换气设施,确保室内空气中CO2的浓度低于1.5‰. 3)、防火排烟系统
1、内走道及地上无窗房间设机械排烟系统,排烟风机设置在天面.排烟风机与消防报警系统连锁,一有火灾发生,该层电动排烟阀开启,同时排烟风机高速运行,给走道排烟,排烟系统设280度自动关闭的排烟防火阀.
2、合用前室设置正压送风系统,正压送风口每层设置.正压送风机与消防报警系统连锁,一有火灾发生,开启火警层及相邻层正压送风口,正压送风机高速运行,给前室送风,排烟系统设280度自动关闭的排烟防火阀. 4)、臭氧消毒系统 (1)、臭氧系统设备管道应做好防腐处理与密封.臭氧设备间应设置通风设备,通风机应安装在靠近地面处. (2)、在工艺末端必须安置尾气处理或尾气回收装置,反应后排出的臭氧尾气必须经过分解破坏或回收利用,达到排放标准.
4、配套安装部分: 1)、视频安防监控系统 视频安防监控系统设置于设备室;
视频安防监控系统采用模拟矩阵加数字硬盘录像系统相结合的控制方式,用一台16路嵌入式数字硬盘录像机对所有摄像机图像进行录像,摄像机图像及硬盘录像机的视频输出通过视频矩阵切换器输出到LCD显示,系统设置24液晶显示器组成监视器. 用热镀锌金属线槽保护敷设沿电气竖井引至各层,弱电线路穿热度金属线槽及穿焊接钢管(SC)吊顶内敷设及埋墙敷设. 2)、门禁及网络系统 门禁管理系统主要由网络设备、服务器、发卡制卡设备、数据库和管理软件等部分组成.主要负责设备管理、数据管理、发卡及制卡等功能.门系统以数据和非接触式IC卡为核心以计算机技术和通信技术为辅助手段,将各项基本设施连接成一个有机的整体. 3)、消防灭火系统 本项目消防水系统主要为自动喷水灭火系统. 必须满足设计及规范要求,并通过专业部分验收. 4)、配电系统 (1)、照明、插座均由不同的支路供电.除空调插座外,所有插座回路均设漏电断路器保护. (2)、消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志. (3)所有材料均才有国标要求产品,使用前必须报采购人确认后方能使用. 5)、给排水系统 给水管采用改性聚丙烯管(PP-R),热熔连接,管道采用暗装,使用前必须报采购人确认后方能使用. 6)、小型货运电梯:主要用于检验科样品运送. 配套装饰部分: (1)实验室墙面玻镁夹芯板,防火等级A级,钢板厚度0.426mm和0.476mm, 要求不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清. (2)实验室地面要求选用优质品牌同质透芯PVC专用地胶,防火等级B1级,厚度4.0mm,应具有良好的耐磨、耐腐蚀、防水、防火、抗静电、抗菌、防霉、防滑、防垢等性能. (3)天花:实验室天花采用玻镁板板厚50mm,防火等级A级,要求不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁吊装.实验室走廊及其它部位采用铝扣板天花,防火等级A级,规格600 mm*600 mm*0.8 mm,要求板面平整,无色差,涂层附着力强,能耐酸、碱、盐雾的侵蚀,长时间不变色,涂料不脱落,且保养方便. (4)其它:其它部分严格按照设计图纸及规范要求. 上述技术要求中与设计图纸、清单及规范要求不一致时,以设计图纸、清单及规范要求为准.