编辑: hgtbkwd 2014-10-26
- 目次前言II

1 范围

1 2 规范性引用文件

1 3 一氧化碳物化特性

1 4 一氧化碳管束式集装箱特性

1 5 产品设计、制造和采购要求

2 6 安全使用管理

2 7 充装与卸载条件及安全管理

2 8 使用和操作

3 9 日常检验与维护

4 10 定期检验

5 前言随着我国经济发展,管束式集装箱使用的越来越广泛,充装介质也从压缩天然气、氢气、氦气,拓展到一氧化碳及液化气体等多种介质.

为了保障工业气体的安全充装和使用,制定《一氧化碳管束式集装箱安全使用技术规程》就显得尤为重要. 中国工业气体工业协会特组织有关专家进行《一氧化碳管束式集装箱安全使用技术规程》的编制. 本标准起草单位:中集石家庄安瑞科气体机械有限公司、中国工业气体工业协会 本标准主要起草人: 一氧化碳管束式集装箱安全使用技术规程 范围 本标准规定了一氧化碳管束式集装箱的设计制造和采购要求、安全使用管理、充装与卸载条件及安全管理、使用和操作、日常检验与维护及定期检验等要求. 本标准适用于碳钢钢瓶盛装气态一氧化碳介质储运,不适用液态一氧化碳的储运. 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的.凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. TSG R4001-2006气瓶充装许可规则 TSG R4002-2011移动式压力容器充装许可规则 TSG R0005-2011移动式压力容器安全技术监察规程及其修改单 TSG R0006-2014 气瓶安全技术监察规程 TSG R7001-2013压力容器定期检验规则 一氧化碳物化特性 一氧化碳化学式为CO,在通常状况下,一氧化碳是无色、无臭、无味、有毒的气体,熔点―199℃,沸点―191.5℃.标准状况下气体密度为l.25g/L,和空气密度(标准状况下1.293g/L)相差很小.一氧化碳临界温度-140.23℃,临界压力3.50MPa,属于压缩气体,也称永久气体. 一氧化碳具有可燃性、还原性、毒性和极弱的氧化性.一氧化碳能够在空气中或氧气中燃烧,生成二氧化碳.在空气中爆炸极限为12.5%~74%,燃烧时发出蓝色的火焰,放出大量的热,因此一氧化碳可以作为气体燃料.CO与血红蛋白结合,使血红蛋白不能与氧气结合,造成人中毒.在加热和较高压力的条件下,一氧化碳与铁、镍及一些单质金属发生反应,形成有毒的羰络金属,引起一定危害,且压力越高,反应越易进行.如果材料为铁,水蒸气对反应有一定的催化作用,含有硫化物杂质时,增加对钢的腐蚀性.在CO2(>

5PPM)存在时,对任何湿气(20MPa,>

5PPM)的痕迹有很强的灵敏性.工业等级的一氧化物通常含有一定比例的CO2.这就是QTS,CS和NS气瓶在正常工作压力下使用时易引起应力腐蚀的原因.经验表明,含0.1%CO的混合物对于QTS,CS和NS是有应力腐蚀风险的.在标况下,充装压力小于气瓶工作压力的50%时可以消除此风险.气态一氧化碳的充装,可以使用QTS(淬火加回火)碳钢钢瓶充装,可以根据一氧化碳的纯度确定钢瓶的充装压力. 将盛装一氧化碳的钢瓶组固定装于框架中,并配装相应的充装和泄气管路及阀门、仪表和安全泄放装置,形成一氧化碳管束式集装箱,可广泛用于一氧化碳的公路运输 一氧化碳管束式集装箱特性 一氧化碳管束式集装箱由气瓶组、框架、安全仓(前仓)和操作藏(后仓)组成,气瓶组与管束式集装箱框架采用永久性连接,且与管路、安全附件、装卸附件等部件组成移动式压力容器.用于运输气态一氧化碳.一般采用20或40英尺标准集装箱框架,典型结构型式如下: 产品设计、制造和采购要求 一氧化碳管束式集装箱设计单位应取得国家质量监督检验检疫总局颁发的C3级管束式集装箱设计资质,并按相关标准设计;