编辑: 施信荣 2014-10-27
TH-802P网络型温湿度传感器安装使用说明书 一.

概述 TH-802P温湿度传感器是一种检测和采集环境温湿度的网络型智能 传感器,该传感器采用大屏幕液晶实时显示当前环境的温湿度值. TH-802P温湿度传感器可以通过安装相应的监控软件,配备相应的 RS485串口通信模块与计算机进行通讯,实现计算机对温湿度控制器的 远程监控.适用于数据机房、通讯基站、计算机机房、精密车间、仓库、 温棚等场所的温湿度检测. 图1 TH-802P 二.特点 ?( 属精密网络型温湿度传感器,可以设定通讯地址0-255和波特率1200-19200bps;

( 经可溯源标准检验,精度高并具备程序校准精度功能,低功耗、高稳定性;

(提供LCD段码显示和RS485通讯,设备地址和通讯波特率可通过按键设定 ?( 阻燃绝缘纤维外壳,采用5.08mm间距升降式接线端子,安全可靠;

( 方便的壁挂安装方式 三.技术指标 ( 供电电源:9~24VDC±20% 测温范围:-10 ~60℃;

测湿范围:0 ~ 100%RH;

( 精度:温度±0.5℃(全量程内);

湿度±3%RH(25℃时);

( 采集周期:不小于200ms;

( 通讯距离:大于1000米 工作环境:-10℃ ( 60℃,10 ( 95%RH无冷凝 存储温度:-40℃ ( 80℃ 整机功耗:小于0.2W ( 最大尺寸:86*86*30mm ( 重量:100g. 四.典型应用 图2 应用图 五.按键说明 ( "确认":按住"确认"按键持续约三秒,设备进入参数设置状态;

在参数设置状态下,单击该按键可选择设置参数类型为波特率设置或地址设置. 在参数设置状态下,长按"确认按键"3秒以上返回正常工作状态,同时保存设置参数. ( "上调":在参数设置状态下,单击此键参数循环递加;

( "下调":在参数设置状态下,单击此键参数循环递减;

六.波特率、地址设置 ? ( 设备加电后自检,1秒后进入正常工作状态;

( 按住"确认"按键约三秒,设备进入设定状态,见图3;

( 按"确定"键,切换通讯波特率设置或地址设置,见 所指;

( 选定设置参数后,按"上调"或"下调"键,即可修改相应参数. 波特率设置范围:

1200、

2400、

4800、

9600、19200 地 址设置范围:A 0-255 (波特率或地址完成后,长按"确定"键3秒以上,返回正常工作状态, 同时保存设置参数. 提示:通讯波特率缺省值为9600bps,地址为"1". 七.电磁兼容 静电放电抗干扰检验:参照标准IEC61000-4-2 (GB/T17626.2);

工频磁场抗扰度检验: 参照标准IEC61000-4-8 (GB/T17626.8);

浪涌(冲击)抗扰度试验:参照标准IEC61000-4-5(GB/T17626.5) 快速瞬变: 参照标准IEC61000-4-4 (GB/T17626.4);

安全要求: 参照标准IEC61010-1 (GB/T4793.1) 八.接线端子示意图 V+: 接12VDC电源正极;

GND:接12VDC电源负极;

RS+:接RS485正极;

RS-:接RS485负极. 图4 PCB接线端子 九.安装尺寸 两挂墙孔中心间距:59mm 1.将TH-802P后盖打开;

2.将螺丝装钉在墙面上,两螺丝间距为58-60mm;

3.旋紧螺丝将TH-802P的后盖固定在墙上;

4.按接线端子示意图正确接入电源线、通讯线;

5.检查无误后将TH-802P合上后盖.