编辑: 被控制998 2019-08-02
监测报告晋仪环监字2018第416号 项目名称:山西陆矿工贸有限公司1#燃煤发电机组 超低排放改造工程环保验收监测 委托单位: 山西陆矿工贸有限公司 山西仪合环境监测有限公司 二一八年九月十三日 声明1.

由委托单位自行采样送检的样品,本报告只对送检样品负责,不对样品来源负责;

2.本报告无我公司 章、公章及骑缝章无效;

3.本报告出具的数据具有证明作用,报告涂改无效;

4.复制后的报告未重新加盖我公司公章无效;

5.本报告未经我公司同意不得用于广告宣传;

6.对监测报告若有异议,应于收到报告十五日内向监测单位提出,逾期不予处理;

7.本公司及其人员对在调查、检测活动中所知悉的商业秘密、技术秘密和相关资料履行保密责任;

8.本报告仅对本次监测负责. 山西仪合环境监测有限公司

电话:0351-7021690

邮箱:[email protected] 邮编:030006 地址:太原市平阳路398号项目名称:山西陆矿工贸有限公司1#燃煤发电机组超低排放改造工程环保验收监测 法定代表人:周毅项目负责人:张俊平 报告编写人:张晓俊 审核: 审定: 监测人员 监测人员 张俊平 张晓俊 李亚伟 李志栋 王杰 上岗证号 YHJC2018001 YHJC2016003 YHJC2017004 YHJC2017003 YHJC2017006 目录

一、任务由来

1

二、监测依据

1

三、监测内容

2

四、执行标准及质量保证措施

2

五、监测结果

5

六、现场检查结果

9

七、结论及建议

10

一、任务由来 山西陆矿工贸有限公司位于山西省晋中市榆次工业园区张庆乡寇庄段,1#机组为25MW.目前锅炉采用氨水直喷脱硝工艺+电袋复合高效除尘系统+大直径空心喷淋塔脱硫系统等烟气处理手段对锅炉尾部烟气进行处理,处理后烟气汇入一根120米混凝土烟囱排放至大气.根据山西省人民政府晋政办发[2015]15号《山西省人民政府办公厅关于进一步加快推进全省燃煤发电机组超低排放改造工作的通知》的要求,为了减少烟气排放对大气的污染,该公司于2017年9月开始对1#机组烟气环保设施进行超低排放改造.主要改造内容包括:新建SNCR氨水直喷脱硝系统1套;

改造原有除尘设施2套,系统保留原静电除尘框架,改造为电袋复合高效除尘系统;

改造脱硫设施2套,脱硫塔上部增加管束除雾器,新建大直径空心喷淋塔.1#机组改造工程已于2017年11月20日完成. 受山西陆矿工贸有限公司的委托,山西仪合环境监测有限公司于2018年8月30日-31日对该公司1#燃煤发电机组超低排放改造工程进行了现场监测与检查,在此基础上编制了本项目环保验收监测报告.

二、监测依据 (1)山西省政府办公厅晋政办发[2014]62号《山西省人民政府办公厅关于推进全省燃煤发电机组超低排放的实施意见》 (2)山西省环保厅晋环发[2015]37号文件《关于加强燃煤发电机组烟气超低排放改造环保验收和监督工作的通知》 (3)山西省环保厅晋环函[2015]548号文件《关于超低排放燃煤发电机组环保设施竣工验收和运行监管有关问题的补充通知》 (4)山西省环保厅晋环函[2015]856号文件《关于印发现役燃煤发电机组超低排放改造环保验收及比对监测技术方案的通知》 (5)山西省环保厅晋环大气函[2016]25号文件《关于加快推进燃煤发电机组超低排放改造加强环境监管工作的通知》 (6)山西榆次工业园区企业服务局文件 榆工企服字[2017]8号《关于转发榆次区大气污染防治2017年行动计划的通知》

三、监测内容 3.1 监测期间工况要求见表3-1 表3-1 监测期间工况要求一览表 序号 工况 机组负荷 使用煤质

1 低负荷(50%左右) 近期煤种

2 高负荷(>

90%) 近期煤种

3 高负荷(>

90%) 设计煤种 3.2监测内容见表3-2 表3-2 废气污染源监测内容一览表 污染源 监测断面 监测项目 频次 监测要求 1#燃煤发 电机组 总排口 烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度、排放量、烟气参数 每种工况监测 6次 按照表3-1中工况及煤质要求进行监测 入炉煤质分析 收到基灰分、收到基挥发分、收到基硫份、收到基低位发热量 每种工况监测 1次 备注 监测期间对入炉煤质进行分析

四、执行标准及质量保证措施 4.1执行标准及工况 4.1.1执行标准 山西陆矿工贸有限公司1#燃煤发电机组烟气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放标准执行《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/T1703-2018)表1中燃煤发电锅炉污染物排放浓度限值,具体限值见表4-1. 表4-1 大气污染物排放浓度限值 单位:mg/m3 污染物名称 标准 执行标准 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 《燃煤电厂大气污染物排放标准》DB14/T1703-2018 超低排放标准

10 35

50 4.1.2监测期间工况 按照山西省环保厅晋环函[2015]856号文件《关于印发现役燃煤发电机组超低排放改造环保验收及比对监测技术方案的通知》的要求,监测期间工况符合情况见表4-2. 表4-2 监测期间工况符合一览表 设施 监测时间 设计负荷 实际负荷 负荷比(%) 使用煤质 1#燃煤发 电机组 2018.8.30 9:30-16:32 25MW/h 13MW/h

52 近期煤种 2018.8.30-8.31 22:00-01:51 25MW/h 23MW/h

92 近期煤种 2018.8.31 9:00-16:26 25MW/h 24MW/h

96 设计煤种 4.2质量保证措施 为确保本次监测数据准确、可靠,代表性强,依据环境保护部《环境监测质量管理技术导则》(HJ630-2011)、《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)及《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》(HJ/T373-2007)的有关规定,结合本次监测内容,制定全员、全程序的质量保证措施. (1)参加监测的人员全部持证上岗;

(2)监测所用仪器设备均经过省计量部门检定合格,并在有效期内,详见4-3.采样前,对采样仪器进行了校准,详见表4-4;

(3)监测中使用的采样、分析测试方法严格按照国家和监测技术规范有关要求进行,详见表4-5;

(4)监测中做到全程序空白及质控,详见表4-6;

(5)监测的采样记录及分析测试结果,按照国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报,监测数据严格经过 三校 、 三审 后报出. 表4-3 监测主要仪器一览表 监测项目 仪器名称及型号 仪器编号 技术指标 检定/校准部门与有效时间 备注 流速、烟温、含湿量 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪 崂应3012H-D型YJ-CY-0302 0-100L/min 山西省计量科学研究院 2019.05 烟尘 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪 崂应3012H-D型YJ-CY-0302 0-100L/min 电子天平AUW120D YJ-FX-0103 0.01~120g 山西省计量科学研究院 2018.11 NOx 、SO2 含氧量 红外烟气综合分析仪 HN-CK21D型YJ-CY-0308 O2(0~25)% NO(0~30)ppm SO2(0~30)ppm 山西省计量科学研究院 2019.05 表4-4 监测仪器校准结果 仪器名称及型号 仪器编号 气路名称 仪器读数(L/min) 标准流量计读数(L/min) 相对误差(%) 允差要求(%) 校准结果 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪崂应3012H-D YJ-CY-0302 尘路 19.8 20.0 -1.0 ≤±5 合格 30.1 30.0 0.3 ≤±5 合格 40.3 40.0 0.8 ≤±5 合格 49.3 50.0 -1.4 ≤±5 合格 仪器名称 型号 仪器编号 气体名称 标气浓度ppm 仪器校准浓度ppm 相对误差(%) 允差........