编辑: 山南水北 | 2014-11-01 |
? ②当逆变器发作毛病. ? 经过电压检测信号,静态开关迅速将负载由逆变器供电转移到市电供电.一旦康复正常,经检测市电与逆变器电压同步、同频时,又转为逆变器供电.静态开关,就是完结变换并包管变换牢靠、不间断供电的关键设备. ? 4山特UPS电源.蓄电池的首要效果 ? 蓄电池是储存电能的设备.在正常供电时,直流电源对蓄电池进行充电.它将电能变换成化学能储存起来.当市电中止时,UPS电源将依托储存在蓄电池中的能量输出直流电,保持逆变器的正常作业.行将化学能变换成电能,供逆变器运用. ? 5.操控有些的首要效果操控有些在UPS电源中起着十分重要的效果.经过合理的操控,使UPS电源按描绘需求给计算机供给安稳牢靠的电能. 后备式ups电源7大问题解决方案 问题1:为何市电未中断,但UPS会绿灯闪烁,蜂鸣器每4秒鸣叫一声? 答:首先检查保险丝是否熔断?如熔断,可更换之.其次,当市电波动并超出UPS的输入规格,则UPS会自动转至电池供电(绿灯闪烁,蜂鸣器每4秒鸣叫一声).当市电恢复正常,UPS则会自动跳回市电供电.在UPS转入后备供电后,请及时对个人电脑及其他设备做存盘或其他断电应急处理.市电恢复正常后,请及时开启UPS,使电池充电. 问题2:为何当市电一中断,UPS即中断输出,导致计算机当机? 答:当电池老化时,会造成蓄电不足或电池曾经因停电而放过电,造成回充时间不足(充电时间应10小时以上,以回充至90%容量),以上状况皆会使UPS无法后备供电或供电时间不足.若电池老化,请与经销商或山特公司联系处理. ? 问题3:为何未发生停电,UPS在市电/电池状态间频繁切换(绿灯亮/闪,蜂鸣器不叫/叫)? 答:
1、当市电电压波动异常,达到UPS市电切换电压,则会动作,此属UPS正常保护动作.
2、UPS输出接上了打印机等启动电流大的负载,打印机开启运行时的瞬间大电流导致UPS误动作.请将打印机等不重要的设备从UPS上改接到市电插座上. ? 问题4:TG UPS?绿灯亮,红灯1秒2闪,同时蜂鸣器1秒2叫,该如何处理? 答:UPS过载,请先卸掉部分负载,再使用. ? 问题5:TG UPS?红灯2秒1闪,同时蜂鸣器2秒1叫,该如何处理? 答:电池深度放电.请立即关闭负载及UPS,待市电恢复正常时再开机,并持续充电10H以上. ? 问题6:TG UPS?绿灯亮,红灯2秒3闪,同时蜂鸣器2秒3叫,该如何处理? 答:UPS充电电路故障,或电池损坏,需更换.请与经销商或山特公司联系处理. ? 问题7:TG UPS红灯亮,蜂鸣器长鸣,该如何处理? 答:
1、输出严重过载或短路,应撤除所有负载重新开机.如UPS恢复正常,则说明负载有故障,请自行检查负载状况.
2、UPS内部故障.请与经销商或山特公司联系处理. ........