编辑: wtshxd 2019-08-02
#1脱硝电加热器一级加热芯采购技术要求 本一级加热芯采购技术要求是对鸭河口电厂#1脱硝电加热器所用一级加热芯采购计划的技术要求.

1、总的要求 南阳鸭河口电厂#1脱硝电加热器由电加热芯及容器(筒体)组成,原额定总功率1400KW,由两台

一、二级加热芯左右串联而成,一级加热芯功率790KW,二级加热芯功率610KW,电加热芯分别立式安装在各自的容器上部,加热元件外壳为金属"U"管状. 本技术要求适用于鸭河口电厂#1脱硝电加热器所用一级加热芯的供货采购,包括加热元件、接线盒、散热区、仪表接线盒及与壳体连接的DN600法兰等附属部分,我方现有与筒体连接DN600法兰一件利旧,所以此法兰由我方提供,不在本次供货范围,由于本一级加热芯非标准件,需现场测绘,要求与现场原加热芯参数一致,保持原电气连接部分配置不变,满足现场原一级加热芯安装、使用要求,并对加热器加热管迎风面做防磨处理.本一级加热芯的功率为790kW,共分为11组,每组功率71.82KW.

2、技术要求 2.1 项目进行所依据的标准和规范 国家质量技术监督局 TSG R0004-2009 固定式压力容器安全技术监察规程(2009版) JB/T1618-92 锅炉本体制造技术条件 GB50056-93 电热设备电力装置设计规范 GB50254-96 低压电器施工及验收规范 SH 3097-2000 石油化工静电接地设计规范 SH 3038-2000 石油化工企业生产装置电力设计技术协议 JB/T 2379-1993 金属管状电热元件 JB/T 4701-2000 甲型平焊法兰 GB/T9119-2000 平面、突面板式平焊钢制管法兰 GB998 低压电器基本试验方法 GB1497 低压电器基本标准 GB4942.2 低压电器设备外壳防护等级 2.2设备配置 本次采购的一级加热芯(不包含壳体),额定功率790KW,共分为11组,11组功率平均分配,每组功率71.82KW. 本一级加热芯包括加热元件、接线盒部分、散热区、仪表接线盒及与筒体的连接法兰等其他附属元件 2.3 #1脱硝电加热器一级加热芯主要技术参数: 额定功率 一级加热芯额定功率790KW,共11组,11组功率平均分配,每组功率71.82KW 额定电压 380V/50Hz 3相4线制 接法 加热管数量 145支(其中含13支备用) 加热器管束浸入部分总长度 2500mm(自法兰密封面到末端) 加热器管束最大外径 φ580mm 运行方式 连续运行 安装方式/地点 U型立式/室外 加热介质 锅炉热一次风 设计风量 10500Nm?/h 进口温度 307――328℃ 出口温度 650℃ 容器筒体及出口法兰设计温度 700℃ 加热器法兰及进口法兰设计温度 500℃ 工作压力 10KPa 设计压力 0.1Mpa 压力降