编辑: hgtbkwd | 2019-08-02 |
重力循环热水采暖系统的作用压力与锅炉中心至散热器中心(垂直距离)以及(供回水密度差)成正比. 温室用局部采暖设备胡要用在土壤的加温有(热水式)和(电热式)两种. 我国的热工设计规范规定,按热惰性指标D值将围护结构分为4类,维护结构热惰性指标(ΣD>6.0)为Ⅰ型(ΣD=)为Ⅱ型(ΣD=)为Ⅲ型(ΣD≤)为Ⅳ型. 名词解释 热压:上部通风窗内侧空气压力高于室外一侧压力,这个压力差即为热压 余压:将室内某点的空气压力与室外同一高度上未受扰动的空气压力之差称为该点的余压 射流:空气从空口或管嘴以一定速度流出后,气流在空间的运动过程,成为空气淹没射流,简称射流 非等温受限射流:进入室内的气流的扩散受到围护结构的限制,则成为非等温受限射流 绝热材料:通常把导热系数小于0.3W/(m`) 判断 实际情况中,风压和热压两种自然通风是同时存在的. (正确) 离心式和轴流式风机的性能特点都是风压大而空气流量相对较小 (错) 水平面上太阳辐射照度S随着时间和地点变化,时间愈接近正午或所在地点纬度越大,太阳辐射照度越大. (错) 蓄热特性系数越大,表面温度波动越大,也就是抵抗温度简谐波的能力越小. (错) 为了提高结构的热稳定性,可在轻质复合结构的内侧采用适当厚度的重质材料. (对) 问答及简答 通风换气的作用主要在于哪几个方面? 排除多余热量;
引入室外新鲜空气,调控设施内的空气成分;
排除设施内的水气,降低空气湿度 通风换气的基本要求是什么? 首先是通风系统应能够提供足够的通风量具有调控室内气温、湿度和室内气体成分环境的足够能力,以达到满足设施内动植物正常生长发育要求的环境条件.同时农业设施通风换气的要求随动植物的种类、生长发育阶段、地区和季节的不同,以及一日之内不同的时间、不同室外气候条件而异,因此要求通风量能够根据不同需要在一定范围内有效方便的进行调节. 简述热水采暖系统运行调节方式? 质调节 分阶段改变流量的质调节 间歇调节 简述热风采暖系统的优点及缺点?及其主要形式? 优点:设备投资抵,可以和冬季通风相结合二避免冬季冷风对动植物的危害;
供热分配均匀,便于调节和实现自动控制.缺点:停止工作后余热小,是室温降低较快但在系统能实现自动控制时影响较小. 形式:热风炉式、空气加热器式、暖风机式和热加热器管道风机 建筑物隔热的评价标准? 温度衰减倍数 温度波的相位延迟时间 控制内表面的最高温度