编辑: 怪只怪这光太美 | 2014-12-10 |
在存储过程中,严禁拨出优盘.
9 操作使用说明 测试接线 测试线的红、黑测试钳接被测试品的两端;
测试线另一端按颜色接仪表的红、黑接线柱. 智能电量管理 仪器在长时间未操作时,自动调暗液晶背光,以节省电量;
仪器带低电量充电提示功能、过放保护功能;
仪器电量低时可插充电器充电,并可在充电过程中正常使用仪器. 打印机使用说明 打印机按键和打印机指示灯是一体式.打印机上电后,正常时指示灯为常亮,缺纸时指示灯闪烁.按一次按键,打印机走纸. 打印机换纸:扣出旋转扳手,打开纸仓盖;
把打印纸装入,并拉出一截(超出一点撕纸牙齿),注意把纸放整齐,纸的方向为有药液一面(光滑面)向上;
合上纸仓盖,打印头走纸轴压齐打印纸后稍用力把打印头走纸轴压回打印头,并把旋转扳手推入复位. 使用操作 所有测试线接好以后,打开电源开关,仪器初始化后进入"主菜单"屏,如下图所示. 编号 说明
1 显示日期时间.
2 显示外设和当前操作状态. 插入优盘时显示此图标. 插入打印机时显示此图标. 编号 说明 有蓝牙设备连接时显示此图标. 测温模块连接时显示此图标. 测试过程中显示此图标. 仪表内部温度过热显示此图标
3 电量显示,电量低时此图标闪烁.
4 仪器主菜单操作区,通过上、下键选择相应功能,按"确认"键进入相应功能菜单. 直流电阻测试功能,可测变压器、互感器、电抗器等感性试品和铜排、导线、开关触点等阻性试品. 查询测试过程中保存的各组数据;
在存储查询屏可以进行数据打印、转存优盘等操作. 设置仪器的日期、时间. 需要密码操作,不对用户开放.
5 SV:显示仪器当前的软件版本号;
HV:显示仪器当前的硬件版本号.
6 仪器出厂编号. 选择 菜单进入直流电阻参数设置屏,如下图. 编号 说明
1 一级操作目录,通过"上下"键选择这些功能,当这些功能被选定后,按"左右"键选择对应功能的参数. 小提示:光标在一级操作目录下,可按"确认"键将光标快速跳转到 按钮,可快速启动测量. 测试温度 设置所测试品的当前温度,温度数值从-99℃~+99℃.本装置可通过外部无线测温探头实时监测试品 编号 说明 测试温度 内部油温,也可手动设定温度值.当外部无线测温探头连接时无法手动设定,需关闭探头,才能手动设定. 折算温度 设置测得的电阻值需要折算的温度值,折算温度数值从0℃~+255℃,此数值关系电阻折算值的准确性. 绕组材料 设置试品的绕组材料,可选铜、铝,绕组材料关系到电阻折算值所用的折算系数. 测试电流 选择测试电流档位,可选1mA、10mA、0.1A、1A、5A、10A和自动.
2 二级操作目录,对应一级操作目录的设置参数,通过"左右"键移动光标, "上下"键修改参数. 小提示:光标在二级操作目录下,可按"确认"或"取消"键将光标快速跳转到一级操作目录. 编号 说明
3 当前所选测试电流的测量范围.
4 光标在此处时,按"确认"键启动测量.
5 对所选功能的解释说明. "直阻测试结果"屏如下图. 编号 说明
1 实际测量的电阻值.
2 测试该相绕组时的试品温度.
3 需要折算到的温度数值.
4 绕组材料. 编号 说明
5 温度折算后的电阻值.
6 菜单选择区域. 按"左右"键移动光标选择相应功 能,按"确认"键执行当前所选功 能,按"取消"键返回上一屏. 仍按当前的设置参数重新测试. 将当前的测试结果通过连接外置打印机打印. 将当前的测试结果保存到本机或保存到外接优盘. 小提示:保存到优盘的数据为WORD格式,可直接用OFFICE打开进行编辑或打印. 10注意事项 测试无载调压绕组,不允许在测试过程中或未放完电时切换无载分接开关. 在测试过程中或放电过程中不允许拆除测试线和切断电源开关. 在测试变压器过程中,变压器未测量侧绕组必须开路.