编辑: 南门路口 2014-12-20

检查和测试各区域智能疏散系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统、消防电源监控系统的功能. 检查报警主机各按钮性能,主机各显示及操作性能,主机内各卡件的工作状况. 检查工作站显示是否正确,以及打印是否正常. 每个月做一次消防联动测试. 1.6消防自动报警及联动系统季度保养 检查及整理各系统设备及各箱体线路,紧故接线端子;

对系统各设备及部件进行除尘清洁;

切换应急电源运行自动报警系统运行状况;

对消防控制中心所有设备,测试绝缘性能;

检查和测试对所有系统监视模块和控制模块的性能. 检查系统软件及程序是否正常. 每半年做一次模拟火灾联动测试. 1.7气体报警系统月度保养 检查和测试温感器和烟感器报警性能;

模拟试验气体启动装置,检查电磁阀和气体报警控制器的联动性能,以及气体报警系统与火灾自动报警系统的联动性能. 检查及测试手动装置、停止装置、转换开关、声光报警器及警铃性能;

检查气瓶气体压力;

各项接线紧固,清洁控制箱;

清洁气瓶及附着设备;

检查气体灭火保护区是否密闭,避免气体灭火时,发生气体泄漏. 1.8气体报警系统季度保养 检查和测试气体报警系统主机;

检查和测试气瓶载重;

电磁阀润滑;

检查和测试报警器备用电池各应急电源切换;

每半年做一次气体灭火的模拟测试. 1.9 大空间灭火系统月度保养 (1)检查和测试智能探测器性能;

(2)模拟试验大空间灭火启动装置,检查电磁阀和大空间灭火报警控制器的联动性能,以及气体报警系统与火灾自动报警系统的联动性能.每月抽查不少于10%,一年内要全部抽查完成;

(3)检查及测试手动装置;

(4)各项接线紧固,清洁控制箱;

1.10大空间灭火系统季度保养 (1)检查和测试大空间灭火系统主机;

(2)检查和测试大空间灭火系统远程控制操作主机. 1.11防排烟系统月度保养 (1)检查和测试防排烟系统的风机、风柜、皮带、轴承、吊架等风机系统设备的机械和电气性能. (2)检查和测试所有风机、风阀联动及手动启动性能;

(3)风阀及其传动机构清洁、润滑;

(4)检查及测试电机绝缘电阻;

(5)检查风机风阀联动线路. 1.12防排烟系统季(年)度保养 (1)包括月度保养内容. (2)对风机及其部件清洁、润滑;

(3)检查及清理风机电控箱,紧固端子及清洁箱内电器元件;

(4)测试风口及风机风量风压. 1.13防火门监控系统月度保养 (1)检查和测试各区域防火门电动闭门器和门磁功能,每月抽查不少于10%,一年内要全部抽查完成;

(2)检查防火门监控主机功能. (3)检查和测试本系统备用电池、充电器性能,并进行充放电试验;

1.14消防电源监控系统月度保养 (1)检查和测试消防电源监控系统传感器功能,每月抽查不少于10%,一年内要全部抽查完成;

(2)检查和测试消防电源系统主机功能. (3)检查和测试本系统备用电池、充电器性能,并进行充放电试验;

1.15电气火灾月度系统保养 (1)检查和测试各区域电气火灾探测器功能,每月抽查不少于10%,一年内要全部抽查完成. (2)检查和测试电气火灾主机功能. 1.16智能疏散系统月度保养 (1)检查和测试各区域智能疏散系统设备,每月抽查不少于10%,一年内要全部抽查完成;

(2)检查和测试智能疏散主机功能. 检查和测试本系统备用电池、充电器性能,并进行充放电试验;