编辑: hys520855 | 2015-01-08 |
5 加热炉 5.1一般安全要求 加热炉的使用、管理、检验和报废应按SY0031. 5.2开炉前检查 5.2.1炉体各部件,如人孔、看火孔、防爆门、调风器和紧急放空阀,应齐全完好. 5.2.2加热炉宜具备燃烧器灭火,超温报警、燃料油高、低压报警等安全保护装置. 5.2.3原油、燃油、热媒系统应畅通无阻. 5.2.4新炉投用按3.2 5.2.5热媒炉添加热媒时应对所加的热媒进行脱水,确保质量合格. 5.2.6各种仪表、自动调节及保护装置应齐全完好. 5.3启、停炉安全要求 5.3.1操作人员应执行输油调度命令,并按操作规程的启停步骤操作. 5.3.2点炉时应加强岗位之间的联系,密切注视各系统运行状况,按规定的工艺参数进行调节. 5.3.3当燃料油系统采用其它燃料置换时,为避免因操作波动发生突然灭火,应加强检查监护,合理调整,直到燃烧完全正常. 5.4运行中检查与监护 5.4.1应认真进行日常巡检,注意各工艺参数及运行变化情况,及时调整操作,并做好记录. 5.4.2出炉温度及进出口压差不应高于设计规定值. 5.4.3井联炉管的原油出炉温差不应大于规定值,避免偏流. 5.4.4火焰不应舔炉管. 5.4.5发现突然大火,应立即关闭火嘴的燃料油阀门,并查找灭火原因,排除故障,重新点炉前应按规定进行炉膛吹扫. 5.5紧急停炉 因事故状态需要紧急停炉时,不同型式的加热炉应按各自的操作规程执行. 5.6炉管漏油、破裂的处理 发现加热炉漏油时,应及时改变输油运行方式,并采取下列措施: a)关闭燃料油阀;
b)关闭事故炉管进、出口阀;
c)打开紧急放空阀;
d)进行炉管扫线;
e)切断风机电源,关闭火嘴
一、二次风门;
f)用蒸汽或灭火器进行灭火. ?6 储油罐 6.1储油罐的投产 6.1.1油罐峻工后,应经过安全、消防等有关部门验收合格方能交工投产. 6.1.2操作人员应熟悉罐区工艺流程及各阀门的用途. 6.2储油罐的安全附件 6.2.1拱顶油罐安全附件(包括呼吸、安全阀、阻火器、透光孔、抗震软连接、冷却喷淋和消防泡沫管线、空气泡沫产生器)和浮顶油罐安全附件(包括中央排水管、冷却喷淋和消防泡沫管线、空气泡沫产生器)均应齐全、性能良好. 6.2.2对油罐各附件应定期检查,发现问题立即整改. 6.3防雷防静电设施 6.3.1油罐防雷设施应按GBJ 74,防静电接地应按SY/T 0060. 6.3.2油罐的防雷防静电设施(包括避雷针、消雷器、防雷防静电接地、浮船和挡油板的防静电软连接)应每季检查一次.春秋季各测一次接地电阻,电阻值不应大于设计要求. 6.3.3量油尺的重锤应采用铜金属,检尺口应设有色金属衬套. 6.4储油罐区防火堤与消防道路 6.4.1油罐或油罐区的防火堤按SY 0075. 6.4.2罐区消防道路应保持畅通. 6.5油罐运行检查 6.5.1为防止油罐溢流和抽瘪,宜按规定的安全高度控制液面. 6.5.2油罐的量油孔、透光孔应经常盖好. 6.5.3运行油罐宜每2h上罐检查一次. 6.5.4上罐应遵守: a)夜间上罐采用防爆电筒;
b)一次上罐人数不应超过5人;
c)遇有雷雨或5级以上大风时,不应上罐;