2、建设内容及规模 ⑴污水处理厂建设工程 ①崔家桥镇污水处理站工程 项目建设占地面积为3290m2,构筑物面积为2018m2,污水处理站设计处理规模为1000m3/d.其主要技术经济指标见表

1、构筑物及建筑物见表2. 表1 厂区主要经济指标 序号 名称 单位 工程量

1 占地面积 m2

3290 2 构筑物面积 m2

2018 3 绿化面积 m2 212.4

4 硬化面积 m2 1059.6 表2 厂区构筑物一览表 序号 名称 参数 数量 备注

1 格栅池 4000*800*2500 1座 钢混

2 调节池 12000*10000*5000 1座 钢混

3 一体化设备 11500*3000*3500 1座钢4人工湿地 54890*28000*1300 1座 砖混

5 紫外线消毒池 5000*1000*2000 1座 钢混

6 污泥池 4000*4000*5000 1座 钢混

7 污泥脱水间 7880*4500*3500 1座 砖混

8 风机房 4000*4500*3500 1座 砖混

9 值班室 5520*3500*3500 1座 砖混

10 生活用房 6240*3500*3500 1座 砖混

11 在线监测装置 / / / ②朱家铺镇污水处理站工程 项目建设占地面积为3174.7m2,构筑物面积为1973.4m2,污水处理站设计处理规模为1000m3/d.其主要技术经济指标见表

3、构筑物及建筑物见表4. 表3 厂区主要经济指标 序号 名称 单位 工程量

1 占地面积 m2 3174.7

2 构筑物面积 m2 1973.4

3 绿化面积 m2

290 4 硬化面积 m2 911.3 表4 厂区构筑物一览表 序号 名称 参数 数量 备注

1 格栅池 4000*800*2500 1座 钢混

2 调节池 12000*10000*5000 1座 钢混

3 一体化设备 11500*3000*3500 1座钢4人工湿地 61080*25240*1300 1座 砖混

5 紫外线消毒池 5000*1000*2000 1座 钢混

6 污泥池 4000*4000*5000 1座 钢混

7 污泥脱水间 7880*4500*4000 1座 砖混

8 风机房 4000*4500*4000 1座 砖混

9 值班室 12000*3500*3500 1座 砖混

10 管沟 500*500 70.5m 砖混 ③丰家铺镇污水处理站工程 项目建设占地面积为3575m2,构筑物面积为2005m2,污水处理站设计处理规模为1000m3/d.其主要技术经济指标见表

5、构筑物及建筑物见表6. 表5 厂区主要经济指标 序号 名称 单位 工程量

1 占地面积 m2

3575 2 构筑物面积 m2

2005 3 绿化面积 m2

498 4 硬化面积 m2

1074 表6 厂区构筑物一览表 序号 名称 参数 数量 备注

1 格栅池 4000*800*2500 1座 钢混

2 调节池 12000*10000*5000 1座 钢混

3 一体化设备 11500*3000*3500 1座钢4人工湿地 47450*37080*1300 1座 砖混

5 紫外线消毒池 5000*1000*2000 1座 钢混

6 污泥池 4000*4000*5000 1座 钢混

7 污泥脱水间 7880*4500*4000 1座 砖混

8 风机房 4000*4500*4000 1座 砖混

9 值班室 7840*3000*3500 1座 砖混

10 管沟 500*500 110m 砖混

11 在线监测装置 / / / ⑵污水收集管网工程 本项目污水收集管网工程为蒋家嘴镇污水管网截污工程. 蒋家嘴镇污水管网截污工程实行不完全分流制排水体制,仅建污水管道,将居民生活污水接入污水处理站处理,设计污水管道全部采用HDPE双壁波纹管,其道路管网工程量见下表: 表7 道路管网工程量统计表 序号 名称 规格 单位 数量 备注

1 HDPE双壁波纹管 DN300 米4893

2 HDPE双壁波纹管 DN400 米4066

3 HDPE双壁波纹管 DN500 米1412

4 HDPE双壁波纹管 DN600 米617

5 无缝钢管 DN150 米852 压力管W119~W172

6 提升泵站 最大流量100m3/h 座1高差11.5m

7 污水检查井 Φ700 个141

8 沉泥井 Φ700 个141

9 弯头 DN150 个

83、建设项目平面布置 本项目崔家桥镇、朱家铺镇、丰家铺镇污水处理站工程工艺相似,其平面布置根据污水处理工艺特点按功能分区,其中生活区位于厂区中部,生产区按照工艺流程布置格栅池、调节池、一体化设备、人工湿地等,使得工艺流程较顺畅,管线短、交叉少. 其具体平面布置,详见附图2.