现将检查情况通报如下:
一、检查基本情况 本次检查设4个工作小组.检查范围是在建的房屋建筑和市政基础设施工程,重点是大型房地产开发项目. 本次检查我局共抽取了8个在建房屋市政工程,其中房屋建筑工程6个,市政工程2个.检查中,我局发出《责令改正通知书》5份、《责令停工通知书》2份、《广东省住房和城乡建设厅房屋市政工程施工质量安全违规行为记分通知书》23份.
二、检查发现的主要问题
(一)项目管理人员配备及到位情况 检查房屋市政工程8个,项目经理不到位4人,到位率50%;
总监理工程师不到位2人,到位率75%;
专职安全员不到位6人,到位率75%;
专业监理工程师不到位1人,到位率87.5%.
(二)责任主体市场行为情况 1.个别工程监理单位材料报审资料与现场不符,见证送检台账不齐. 2.个别工程旁站记录资料不齐,记录时间跨度过大(10天). 3.个别工程未按"南建设〔2018〕431号"文件附件表格完善和整理劳务管理资料,未按规定上传资料. 4.个别工程现场没有设置工人维权告示牌;
建设单位没有工人工资支付凭证,没有通过银行专账发放工人工资.
(三)施工质量管理情况 1.部分工程标养室温湿度不符合规定;
个别工程标养室内无台账;
个别工程砂浆试件无标示,部分混凝土抗压试件未按要求留置. 2.个别工程楼梯施工工艺由预制改为现浇,无专项方案. 3.个别工程未能提供见证取样和检测方案,未能提供见证取样和送检记录;
未能提供钢筋焊接检测报告. 4.个别工程部分位置使用未经省和市备案的预拌砂浆生产企业提供的砌筑砂浆,且相应的砌筑砂浆抗压试件送检报告中填写的预拌砂浆生产企业与实际供货单位不符. 5.个别工程部分位置的砌体拉结筋未按图施工,无砌筑施工方案. 6.个别工程一处卫生间剪刀墙脚存在蜂窝空洞未处理现象.
(四)施工现场安全生产管理情况 1.安全管理:个别项目施工作业区与办公、生活区未采取隔离措施;
部分工程抽查的特种作业操作资格证书不符合要求. 2.脚手架、爬架、卸料平台:部分工程外脚手架平桥堆载过多;