编辑: 旋风 | 2015-02-20 |
甲方提出的需要中断供电,按相关电气作业安全组织措施实施并执行. (4)现场使用的安全工器具和安全防护用品由我方自行备齐备足并妥善使用保管,我方按照规范要求对其进行试验和检测,确保始终保持合格 ,相关检测费用包含在总报价中. (5)安防和技防系统按配电室现状要求配置,并由我方负责维护和使用.维修费用由甲方承担. (6)在重大活动、政治任务保障等特殊时段,我方应加强安全防护措施,费用包含在总报价中,不再另行增加. (7)遇有供配电系统清扫检修、系统运行情况及隐患评估等大项工作以及夏季用电高峰期、节前用电安全检查等重要时机,要求公司管理层及具备高级职称的专业骨干人员来院进行专项全面安全检查及技术支持. 巡视工作 巡视周期 变配电室设备巡视检查周期为: a)日常巡视:有人值班的变配电室应每班至少巡视 1次,无人值班的变配电室应根据电气运行环境、负载具体情况安装巡视,每月至少应巡视 1次,变配电室外安装的变压器每周至少 1次. b)遇有以下情况之一时,应增加特殊巡视: 新装或长期停用设备、大修后设备、事故处理后设备的初投入运行;
电压、电流、温度、环境污染、恶劣天气等设备运行条件恶化时;
运行中发现有可疑现象或已有缺陷的设备;
重要节日、时段及重大活动等情况下. 10kV及以上变配电室设备、装置的检修、改装、调整、试验、校验工作均应执行 巡视工作要求
1、配电运维运维人员必须严格执行国家电网《配电室管理规范》巡视检查工作要求.
2、运维人员在值班期间应按规定对
一、二次设备进行巡视检查,对设备的异常和缺陷要作到及时发现、认真分析、正确处理、作好记录并及时汇报.
3、配电室的设备巡视检查,一般分为正常巡视(交接班巡视、班中巡视、到站巡视、夜间巡视)、全面巡视和特殊巡视.巡视内容按标准化作业指导书要求或现场运行规程要求进行.
4、配电室正常巡视应按规定的巡视路线进行,巡视路线由运维项目部根据配电室具体情况制定,经甲方批准后执行.对设备巡视必须由副班及以上技术等级人员进行,设备巡视应按《配电室设备巡视标准化作业指导书》的要求执行,必须使用 配电室设备巡视标准化作业卡 .
5、全面巡视指对配电室内
一、二次设备,以及防误装置、辅助系统、防小动物设施、动力照明、备品备件、安全工器具等设施进行全面检查,并对站内缺陷有无发展做出鉴定,检查设备的薄弱环节,检查接地引下线是否完好等.
6、正常巡视 (1)充油设备有无漏油、渗油现象,油位、油压、油温指示及油色是否正常. (2)充气设备有无漏气,气压是否正常. (3)设备运行位置是否正常、设备接头接点有无发热、烧红现象,金具有无变形和螺丝有无断损和脱落,导线有无散股、断股,接地有无锈蚀断裂. (4)旋转设备声音有否异常. (5)设备吸潮装置是否变色、驱潮装置是否按规定投入. (6)设备绝缘子、瓷套有无破损和灰尘污染是否严重. (7)避雷器泄漏电流有无异常. (8)设备有无异常声响. (9)保护及自动装置、稳控装置设备信号指示是否正常,切换开关、压板投退位置是否正确,灯光信号及微机保护的液晶显示是否正确,空气开关及保险投退是否正确. (10)仪表指示读数正确,计量电压、电流回路完好. (11)交直流电源是否正常,有无直流接地,蓄电池电压及运行状况是否正常. (12)检修施工现场安措、工作范围和工作任务有无变动,工作人员有无违........