编辑: 静看花开花落 | 2015-02-22 |
屋面:砂浆粘贴彩色平瓦屋面详06J002屋面4 内墙面:详06J002内墙4,踢4(高150) 外墙面:干挂花岗岩墙面,宜同体育馆主体格调、色彩一致.沿口部分刷白色外墙涂料,见装饰效果图详外墙10 门:m1全部选用成品防盗保温门,900*2100,门洞上设过梁,按03G322-1GL4104梁长1400*180*240,第46页. 窗:选用铝合金推拉节能窗配中空玻璃(间隔层12mm厚,内为空气) 门窗框与洞口之间均采用发泡填充剂堵塞严,形成冷桥. 外层窗全部设钢筋防盗网,可用L40*4角钢做钢窗框,焊接Ф12圆钢,间距≤120,防盗 窗在铝合金窗外,固定在窗洞口墙上. 窗户全部选用500高推拉升启式下亮子 水电通风等设施,为尽量不破坏已建设施,宜选用在锅炉房室外窗井处通向馆外,为便于维修也可选用预埋,两根内径>Ф400的管道,再分别在管内穿越各种线路. 道路:因原北门是开全运会前改建的临时出入口与道路.现路面已损坏,因此拆除重建,道路宽12.8m*40.5m,因该门实际已是体育馆的日常主要出入口,所以按原建道路标准: 具体施工方法:①先拆除原路面路基,并挖路基标高到新建路底标高时尽量不扰动路基下原土结构,或留100厚用人工清理到标高. ②按标高压实路基,土压实系数≥94% ③做3:7灰土300厚,应搅拌均匀分二层压实,压实系数≥97% ④做300厚C30砼路面,砼路面应用20-40的石子,水灰比在0.5以内,砼应搅拌,振捣均匀密实,在初凝后,终凝前,用磨光机械(最好日本产的)磨光,压光三遍以上,切割好伸缩缝(每块不大于5*5m距离),并盖好塑料布,浇水养护7天以上. 结构部分 现浇砼基础,梁、板、柱,应正确留置砼施工缝,浇筑砼前,应先灌砼原浆50厚. 按国标11G-101-1,国家标准图施工 梁柱箍筋必须做135度弯钩,长度直长5d,详图集55页 受拉钢筋基本锚固长度labe,抗震锚固长度lae,修正系数§a详图集53页 砼最小保护层厚度,板、墙15,梁、柱20,详图集54页 纵向受拉钢筋绑扎搭接L
1、Lle及绑紧搭接接头,机械连接、焊接接头详图集55页. 角柱柱顶纵向钢筋构造详图59页 柱纵向钢筋连接构造详图集57页 以上要求均应严格按标准图集中的构造要求认真执行,钢筋绑紧完后,须经验收合格后方可浇筑砼. 所有现浇柱与构造柱均应先砌墙后浇注,砌墙要放好拉结筋,如先浇注,则要先植好拉结筋,再砌墙. 砖墙砌体:材料,±0.00以以下选用Mu10黄河淤泥砖,用M7.5水泥砂守砌筑,±以上选用Mu10砖,用M5水泥砂浆砌筑. 构造柱拉结筋选用每隔500高设一皮2Ф6,长1000,与构造柱另搭接长200,如墙身不够1000的按墙长度.