编辑: 芳甲窍交 | 2015-03-05 |
1、二次供水设备使用前手盘水泵转子,应无摩擦、卡滞现象;
2、用500V低压插表检测电机绝缘,应为0.5MΩ以上;
3、远传压力表插座
1、
2、3(易、蓝、红)分别接端子
1、
2、3.或用万用表测远传压力表的电阻值,电阻值最大的为1和2,另一根为3,与3电阻值小的为1,与3电阻值大的为2.最好用万用表检测一下,否则接错线将烧坏表;
4、远传压力表应安装至用户管网上,出口止回阀后的总管上;
5、控制仪表及线路无损坏;
6 、变频柜送电后,严禁先动变频器参数;
7、打开水泵排气阀,排除气体;
8、本系统第一次启动或维护、维修后,起动时应打开进水阀,关闭出口阀门;
检查系统各处是否有泻漏.如有应将泻漏排除后再进行启动;
9、首先检查水泵在自动时水泵转向,如为反转则对调电源进线任意两相线线位;
再转到手动起动每台泵,如为反转同样对调水泵电机线;
10、手动逐台启停水泵,检查水泵运转无异常现象;
11、无异常后将设备处于自动控制状态. 邗江二次供水设备运行注意事项
1、本系统为全自动控制,日常运行无需专人操作,但应定期巡查,发现异常应及时处理. 2.、变频器输出端严禁接入改善因数的电容器及浪涌吸收回路. 3.、水泵应按厂家说明书进行定期维护、检修. 4.、全套系统在我方调整完毕后,用户在使用过程中,不应经常自行测试或自行调速,特别是恒压控制器和变频调速部分,如有故障需由我厂培训的技术专业人员进行维修或直接通知我公司. 5.、泵房内的积水及时排净. 6.、电机绝缘时,应断开变频器与电机间连线. 7.、如果更换水泵,必须严格按照原规格,不可擅自增大电机容量. 邗江二次供水设备节能情况 二次加压供水设备与自来水管道直接串接,可充分利用自来水管道原有的压力,差多少,补多少,自来水满足要求时设备就停止工作,节能效果极其显著,可达50%~90%以上.在用水低峰期设备就停止工作.停电可恢复自来水常压供水.这种供水方式耗能小,设备运行费用低,使用经济. 旧式二次供水设备安装情况 必须修水池或水箱,工程量大,施工,安装麻烦,工期长,设备占地面积大.邗江远科二次加压供水设备不用建水池,不用安装水箱,成套设备出厂,到现场后,用户的自来水进水管和出水管直接与设备对接即可,安装简单,施工周期短.设备可以直接安装在地下泵池中,不占地方. 邗江二次供水设备投资情况 传统供水方式需修水池或设水箱,建泵房,设备占地面积大,工程总投资大.因水质污染严重,需要上净化水设备,投资增大.自来水原有的压力不能利用,设备始终从零开始供水,耗能大,天长日久费用大.因使用水池或水箱,需要定期清洗消毒,增加了日常开支.这种供水方式,投资大,使用不经济. 邗江二次加压供水设备不用修水池或设水箱,工程总投资可减少60%以上.不用为该设备专门设置地方,节省土地投资.使用应该水质没有污染,不需要安装消毒设备,进一步节省投资.因该设备可以充分利用自来水管网的压力,耗能小,节省日常开支,使用非常经济.因没有水池或水箱,节省了定期清洗消毒的费用.这种供水方式,投资小,使用经济. 邗江二次供水设备使用范围 1.城镇水厂及加压泵站;
2.居住区、开发区、宾馆、饭店及其他大型公共建筑场所的生活用水和消防供水;