编辑: 252276522 | 2015-03-27 |
选用蒸压加气混凝土砌块时,修正系数为1.25;
选用烧结页岩空心砖和空心砌块时,砌体修正系数为1.
5 构造措施 5.1 一般规定 5.1.1 地面以下或防潮层以下的砌体,应采用非烧结实心砖或预先将孔灌实的空心砖或空心砌块. 5.1.2 外墙及分户墙砌块厚度不应小于200mm,内隔墙厚度不应小于120mm. 5.1.3 墙长超过8m或超过层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;
墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁. 5.1.4 填充墙在平面和竖向的布置,宜均匀对称,宜避免形成薄弱层或短柱 5.1.5 墙体抗裂措施除应符合国家、行业和广西现行相关标准规定外,还应符合下列规定:
1 顶层框架填充外墙、墙体不同材料连接处均应满挂热镀锌钢丝网,两边与墙体搭接宽度均不应小于150mm.
2 热桥部位保温层应满挂网.
3 外墙饰面层为面砖宜满挂热镀锌钢丝网,外墙饰面层为涂料时宜满挂耐碱玻纤网格布. 5.2 热桥部位保温构造 5.2.1 对外露的钢筋混凝土框架梁、柱、墙、现浇带、过梁、构造柱等产生热桥的部位应作隔热保温处理,避免贯穿式热桥.当热桥保温层厚度大于50mm时,宜采用保温砌块砌筑. 5.2.2 剪力墙及框架结构填充墙外墙保温可采用外露、半包或全包的方式进行处理,砌筑构造做法如图5.2.2. a 外露 b 半包 c 全包 图5.2.2 外墙保温构造(框架结构) 5.2.3 热桥部位保温材料厚度≤50mm时,可采用外露柱构造,选用无机保温砂浆、泡沫玻璃保温隔热板材或薄型蒸压加气混凝土砌块,应满挂网,采用锚栓固定;
热桥保温厚度为50-100mm时,可采用半包柱构造,选用烧结页岩空心配砖、空心辅助砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑,宜满挂网;
热桥保温厚度>
100mm时,可采用全包柱构造,选用烧结页岩空心砖或空心砌块砌筑. 5.2.4 保温材料选用烧结页岩空心砖或空心砌块时,应采用锚栓固定,每平方米不得少于6个. 5.2.5 选用无机保温砂浆或泡沫玻璃保温隔热板材做热桥部位保温材料时,其构造应符合相关标准或标准设计图集的要求. 5.2.6 选用蒸压加气混凝土砌块或烧结页岩空心砖(空心砌块)做热桥部位保温材料时,应根据保温层设计厚度于楼板标高位置设置出挑相应宽度的构件,作为保温层砌筑的支座. 5.2.7 非承重填充墙的其他构造要求应符合国家、行业和我区现行相关标准规定. 5.3 墙体拉结构造 5.3.1 墙体应与框架柱或构造柱拉结.砌块填充墙应沿柱高每隔500mm配置2Φ6(墙厚大于240mm时配置3Φ6)拉结钢筋于水平灰缝内,拉结筋伸入填充墙内长度不小于墙长1/5且不小于700mm. 5.3.2 砌块填充墙长超过5m时,墙顶与楼板或梁底应采用有效的拉结措施. 5.3.3 砌块填充墙高超过4m时,宜在墙高中部设置与柱连接的通长钢筋混凝土带,钢筋混凝土带的混凝土强度等级不应小于C20,截面为墙厚*120mm高,纵向钢筋不少于4Φ12,箍筋Φ6@200,纵筋应锚入结构柱、墙或构造柱内280mm.当不能锚入柱内时,应弯入转角700mm.现浇带钢筋宜通长设置,否则其搭接长度不小于35d.墙高超过6m时,宜沿墙高每2m设置与柱连接的通长现浇钢筋混凝土带,混凝土带的要求同4m时设置的钢筋混凝土带要求. 5.3.4 砌块墙体的转角处、交接处应用配砖砌筑,并在水平灰缝中设拉结钢筋(或设一片Φ4焊接钢筋网片),拉结钢筋应带直钩,埋入长度从墙的转角或交接处算起,每边不小于500mm. 5.3.5 砌体留置的拉结钢筋或网片位置应与块体皮数相符合.拉结钢筋或网片应置于灰缝中,埋置长度应符合设计要求,拉结钢筋外露部分在施工中不得任意弯折. 5.4 构造柱设置 5.4.1 当墙长超过4m或相邻横墙之间的距离大于2倍墙高时,应在墙中设置构造柱,构造柱间距不应大于2倍墙高;