126 2.14.1 概述
126 2.14.3 供货
127 2.14.4技术要求
128 2.12.5设备安装
131 2.12.6 备件
131 2.16 通风设备
137 2.16.1 概述
137 2.16.2 供货范围
137 2.16.3 设备清单及技术参数
137 2.17 PAM投加系统
139 2.17.1 概述
139 2.17.2 设备清单及技术参数
139 2.18 化学除磷剂投加系统、碳源投加系统
149 2.18.1概述
149 2.18.2设备清单及技术参数
149 2.18.3加药设备技术要求
150 2.18.4 手动球阀(UPVC)
152 2.18.5 备件
153 2.19 加氯消毒系统(连续监测,动力水进水管,压力传感变送器,)
153 2.19.1 概述
153 2.19.2 供货范围
153 2.19.3 设备清单及技术参数
154 2.19.4 备件
159 2.20除臭设备
159 2.20.1概述
159 2.20.2供货范围
160 2.20.3技术要求
160 2.20.4设备安装
163 2.20.5备品备件
163 3 电气工程
164 4 自控及仪表
201 5 工艺设备需求一览表
262 6主要货物需求一览表
266 1总则 1.1 项目简介 西永污水处理厂二期扩建工程服务范围为重庆市西部新城西永组团城市副中心区(自然分水岭以东部分)、西永微电子园区,金凤电子信息产业园.本期工程为厂区工程. 1.2 厂区概况 本工程采用重庆独立坐标系,黄海高程系.尺寸单位:m;
标高单位:m. 厂区平面设计 本工程采用重庆独立坐标系,黄海高程系.尺寸单位:m;
标高单位:m. 西永污水处理厂二期扩建工程建设规模为3万t/d.二期扩建工程位于位于二期预留用地内,与一期工程的构筑物以及深度处理构筑物并排布置,与深度处理构筑物有足够的距离,整个场坪已平整. 二期扩建工程新建单体为细格栅及旋流沉砂池1座、改良型A2/O生物池1座、二沉池1座、污泥泵房1座和除臭装置1套,由南向北,采用纵列布置.扩容或改造的单体为粗格栅及提升泵房、一期细格栅及旋流沉砂池、高效沉淀池、滤布滤池、鼓风机房及配电间、污泥脱水车间、1#、2#加药间等. (2)厂区高程设计 厂区设计地面标高确定为281.50m,厂区无防洪问题. 1.3 设计进、出水水质概况 污水处理厂进、出水水质汇总及处理程度见下表. 污水处理厂进出水水质及处理程度表 污染物 进水浓度(mg/L) 出水浓度(mg/L) 去除率(%) BOD5
150 ≤10 ≥93.3 COD
350 ≤50 ≥85.7 SS
380 ≤10 ≥97.3 TN
40 ≤15 ≥62.5 NH4-N
30 ≤5(8) ≥83.3(73.3) TP
7 ≤0.5 ≥92.8 1.4 工作范围 1.4.1本合同下工作内容 本合同下包括以下几个方面的内容:
1、污水处理厂的机械设备的供货;
2、污水处理厂的电气设备的供货;
3、污水处理厂自控设备及仪器仪表的供货;
4、污水处理厂所有曝露于室外的现场控制箱(含设备自带控制箱)、现场按钮盒、仪表电源接线箱的供货.
6、为完成前述设备、管道安装所必需的胀锚螺栓及埋铁、工作桥、安全防护链、支架、吊架、垫铁、地角螺栓、辅组材料等金属制件,及备品、备件和联动调试期间的药品、耗材等,不包括需预埋在钢筋混凝土结构中的套管、预埋件及锚筋;
7、除臭系统设备基础1米范围内的设备、管道、管件供货、安装,防雷接地.
8、加药加氯间中加药、加氯系统相关的设备、管道、管件、支架、供货、安装;
9、高效沉淀池内的设备、管道、管件、支架、供货、安装.
10、本合同不包含安装工程. 标书中标有 的条款或参数为强制条件,投标人提交的投标书必须满足此强制性条件. 1.4.2与其他合同的合作 下列合同与本合同有关,卖方应做好必要的协调工作.