编辑: cyhzg | 2015-04-05 |
BM计算过程说明 根据 电力系统排放因子计算工具 (第05.0版),BM可按m个样本机组排放因子的发电量加权平均求得,公式如下: (1) 其中: EFgrid,BM,y是第y年的BM排放因子(tCO2/MWh);
EFEL,m,y是第m个样本机组在第y年的排放因子(tCO2/MWh);
EGm,y是第m个样本机组在第y年向电网提供的电量,也即上网电量(MWh). 其中第m个机组的排放因子EFEL,m,y是根据 电力系统排放因子计算工具 的步骤4中的简单OM的选项A2计算. 电力系统排放因子计算工具 提供了计算BM的两个选项: 在第一个计入期,基于PDD提交时可得最新数据的事前计算;
在第二个计入期,基于计入期更新时可得的最新数据进行更新;
第三个计入期则沿用第二个计入期的排放因子.本选项不要求在计入期内监测排放因子. 依据直至项目活动注册年止建造的机组、或者如果不能得到这些信息则依据可得到的近年来建造机组的最新信息,在第一计入期内逐年事后更新BM;
在第二个计入期内按上述选项1)的方法事前计算BM;
第三个计入期沿用第二个计入期的排放因子. 本次公布的是根据最新数据(2014年)计算的BM排放因子,CDM项目开发方可采用上述的任一个选项决定PDD中的BM排放因子. 由于数据可得性的原因,本计算仍然沿用了CDM EB同意的变通办法,即首先计算新增装机容量和其中各种发电技术的组成,然后计算新增装机中各种发电技术的比例,最后利用各种发电技术商业化的最优效率水平计算排放因子. 由于现有统计数据中无法从火电中分离出燃煤、燃油和燃气各种发电技术的装机容量,因此本计算过程中采用如下方法:第一步,利用最近一年的可得能源平衡表数据,计算用于发电的固体、液体和气体燃料分别对应的CO2排放量在总排放量中的比例;
第二步,以此比例为权重,对固体、液体和气体燃料发电的商业化最优效率技术水平所对应的排放因子进行加权平均,计算出各电网的火电排放因子;
第三步,选取各电网新增装机容量达到/超过最近一年总装机容量20%的最短时间区间(年),计算在此时间区间内的新增装机容量中火电所占的比例,用该比例乘以第二步所得到的火电排放因子后,其结果即为各电网的BM排放因子. 具体步骤和公式如下: 步骤1:计算发电用固体、液体和气体燃料对应的CO2排放量在总排放量中的比重、、 (2) (3) (4) 其中: Fi,j,y是第j省份在第y年的燃料i消耗量(质量或体积单位,固体和液体燃料为t,气体燃料为m3);
NCVi,y是燃料i在第y年的净热值(固体和液体燃料为GJ/t,气体燃料为GJ/m3);
EFCO2,i,j,y是燃料i的排放因子(tCO2/GJ);
Coal、Oil和Gas分别是固体、液体和气体燃料的脚标集合. 步骤2:计算对应的火电排放因子 (5) 其中EFCoal,Adv,,
y,EFOil,Adv,,
y和EFGas,Adv,,
y分别是商业化最优效率的燃煤、燃油和燃气发电技术所对应的排放因子,具体参数及计算见后文. 步骤3:计算电网的BM (6) 其中, CAPTotal,y是在达到/超过最近一年装机容量20%的时间区间内的新增总装机容量;
CAPThermal,y是其中火电的新增装机容量. 2. BM计算的关键参数说明 BM计算过程中用到的关键参数主要包括:燃料的低位发热量、氧化率、潜在排放因子和各种发电技术的供电效率. 表2-1 各燃料的低位发热量、氧化率及潜在排放因子参数表 燃料品种 低位发热量 排放因子(kgCO2/TJ) 氧化率 原煤 20,908 kJ/kg 87,300