编辑: 丑伊 2015-04-11
扬州市建筑工程施工图 设计文件审查意见书 意见书编号: 10161-(2013)361 项目名称: 湖滨名都一期燃气管道工程 审查机构: 扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁书日期: 2013年07月08 日 江苏省建设厅制 扬州中城同进房地产有限公司: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的湖滨名都一期燃气管道工程项目 施工图设计 文件进行了审查,形成审查意见附后.

请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审. 二O一三年七月八日 (审查机构公章) (附 2页审查意见) 项目概况 项目名称 湖滨名都一期燃气管道工程 建设单位 扬州中城同进房地产有限公司 项目地址 站南路 建筑面积 ―― 建筑总高度 ―― 建筑层数 ―― 耐火等级 ―― 场地类别 ―― 抗震等级 ―― 人防等级 ―― 基础形式 ―― 结构体系 ―― 送审日期 2013-7-4 勘察单位 ―― 资质等级 ―― 设计单位 扬州市建筑设计研究院有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形 ―― (燃气)专业审查意见 3-1#―4#楼

(一)无违反"强条"之处.

(二)无违反"强标"之处.

(三)设计深度:

1、设计范围中关于燃气立管的语句不通.

2、设计依据中应补充《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》(CJJ94-2009),不采用《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736―2012).

3、由于室内燃气压力受室外调压箱的出口压力控制,故室内燃气管道最高工作压力不大于3KPa,而非最高工作压力