编辑: GXB156399820 | 2015-04-15 |
项目区内产生的污废水集中收集由化粪池预处理(其中食堂含油污水先经隔油池预处理、特殊废水先经专门收集桶收集预处理后与其他污废水一起进入化粪池处理)后,经项目区内污水管网进入项目污水处理站集中收集处理后接入市政污水管网,最终进入西畴县污水处理厂处理后达标排放. ③供电工程 本项目主电源就近搭接县城下新民规划区市政供电网,采用放射与树干相结合方式配电.室外部分,电缆沿电缆沟或穿管埋地敷设;
室内部分,干线为交联电缆沿电缆桥架敷设,由楼层配电箱引至用电设备的支线为铜芯塑料绝缘导线穿管沿墙、现浇楼面、地面等暗敷.项目配置2台300KW柴油发电机作为应急供电用,楼内应急照明、消防设备、控制室等主要部门配蓄电池电源,供电时间不少于30分钟.消防用电设备采用单独的供电回路,保证火灾发生切断生产生活用电时,消防用电正常.疏散指示标志采用蓄电池作为备用电源.疏散指示灯的照度不低于0.5LX. ④通信工程 本项目在建筑物内设置电信配线架,在院内办公室、护士站、门厅、办公室等处设电话插孔或磁卡电话,以满足内外通讯的方便;
宽带网络纳入保健院计算机管理系统中,通过该网络系统接收、发布相应信息. ⑤消防工程 本项目消防设计以《建筑设计防火规范》、《建筑内部装修设计防火规范》为设计依据,消防用水水源为市政水源.住院门诊医技楼设置室内消火栓、自动灭火系统和火灾报警自动系统,室外消火栓系统用水量25L/S,室内消火栓系统用水量15L/S,火灾延续时间按2小时,消防给水系统室外埋地管道均采用钢塑复合管,项目内沿道路设置地上式室外消火栓,间距为80米,室外消火栓与生活用水环网共用系统,项目内各建筑室内消火栓系统连为一个整体,形成一个共用消防水池、屋顶水箱的区域集中临时高压系统,地下消防水池储水300m3,设消火栓主泵两台,一用一备,水压为0.36MPa,屋顶设消防水箱,储水36m3.消防用电设备采用单独的供电回路,保证火灾发生切断生产生活用电时,消防用电正常.疏散指示标志采用蓄电池作为备用电源.疏散指示灯的照度不低于0.5LX. ⑥道路广场、空地及车位:占地面积为3819.97m2,机动车停车位为露天停车位,共81个,为项目区内交通、休闲活动等提供了场所. (4)环保工程 ①废水处理工程:项目修建雨水管网,收集和导排项目区内雨水;
修建污水管网,将项目区内产生的污废水(食堂含油污水先经隔油池预处理、特殊废水经专门收集桶收集处理)集中收集至化粪池进行预处理,再进入项目区内污水处理站处理后排入市政污水管网.项目设置隔油池1个,处理项目区内的食堂产生的含油污水;
设置化粪池1个,容积为60m3,位于项目区东北侧,用于收集和预处理项目区内产生的污废水;
项目区内设一个污水处理站,使用 WSZ污水处理设备+消毒 处理工艺,处理规模50m3/d,用于集中收集处理项目区内产生的污废水,处理达标后排入市政污水管网;
项目运营过程中会产生酸性污水、含氰污水、含铬污水等特殊废水,项目区购置专用的特殊废水收集桶,用于集中收集、预处理项目区内产生的特殊废水. ②废气处理工程:项目区内设食堂,并需配备安装油烟净化器,用于集中收集、处理项目区内食堂产生的油烟;