8 4 以下内容为行业相关标准的节选,具体项目办理细节请联系我们 6)有变配电等高压电器设备的本地;

7)有显着颤抖影响的当地;

8)高层建筑中作为流亡层及安全松散楼梯间内;

9)手术室等阻挠他人的场合. 5涡轮式和罗茨式计量表可与调压器串联设备在箱式调压站内. 住11.0.1运用燃气的居处,每户燃气消耗量最少应按双眼灶和燃气热水器各一具核算.并装备燃气计量表一具,计量表的规范:城市煤气不该小于4.0m3/h;

天然气不该小于2.5m3/h;

管道液化石油气不该小于1.6m3/h. 5居民燃具

1、国家规范: 1)灶前压力规划见第10.4.1条(P148): 10.4.1居民生活的各类用气设备应选用低压燃气,用气设备前(灶前)的燃气压力应在O.75~1.5Pn的规划内(Pn为燃具的额外压力). 2)10.4.2~10.4.5条1O.4.2居民生活用气设备阻止设置在卧室内. 10.4.3居处厨房内宜设置排气设备和燃气浓度查看报警器. 10.4.4家用燃气灶的设置应契合下列央求: 1燃气灶应设备在有天然通风和天然采光的厨房内.运用卧室的套间(厅)或运用与卧室联接的走廊作厨房时,厨房应设门并与卧室离隔. 2设备燃气灶的房间净高不宜低于2.2m. 3燃气灶与墙面的净距不得小于1Ocm.当墙面为可燃或难燃资料时,应加防火隔热板. 燃气灶的灶面边缘和烤箱的侧壁距木质家私的净距不得小于20cm,当达不到时,应加防火隔热板. 4放置燃气灶的灶台应选用不焚烧资料,当选用难燃资料时.应加防火隔热板. 5厨房为地上暗厨房(无直通室外的门和窗)时,应选用带有主动熄火维护设备的燃气灶,并应设置燃气浓度查看报警器、主动切断阀和机械通风设备,燃气浓度查看报警器应与主动切断阀和机械通风设备连锁. 3)燃气热水器设备条件见第10.4.5条10.4.5家用燃气热水器的设置应契合下列央求: 1燃气热水器应设备在通风超卓的非寓居房间、过道或阳台内;

2有外墙的清洁间内,可设备密闭式热水器,但不得设备别的类型热水器;

3装有半密闭式热水器的房间,房间门或墙的下部应设有用截面积不小于0.02m2的格栅,或在门与地上之间留有不小于30mm的空位;

4房间净高宜大于2.4m;

5可燃或难焚烧的墙面和地板上设备热水器时,应选用有用的防火隔热办法;

6热水器的给排气筒宜选用金属管道联接. 4)燃气空调设备条件见第10.4.6条10.4.6单户居处采温暖制冷体系选用燃气时,应契合下列央求: 1应有熄火维护设备和排烟设备;

2应设置在通风超卓的走廊、阳台或别的非寓居房间内;