编辑: xiaoshou 2015-05-04

三、压缩气体和液化气体火灾事故及处置措施 1.首先扑灭外围被火源引燃的可燃物火势,切断火势蔓延途径,控制燃烧范围,并积极抢救受伤和被困人员. 2.扑救气体火灾切忌盲目灭火,即使在扑救周围火势以及冷却过程中不小心把泄漏处的火焰扑灭了,在没有采取堵漏措施的情况下,也必须立即用长点火棒将火点燃,使其恢复稳定燃烧.否则,大量可燃气体泄漏出来与空气混合,遇着火源就会发生爆炸,后果将不堪设想. 3.如果有压力容器在火势中或受到火焰辐射热威胁,能疏散的应尽量在水枪的掩护下疏散到安全地带,不能疏散的应立即向有关部门汇报. 4.如果是输气管道泄漏着火,应首先设法找到气源阀门.阀门完好时,只要关闭气体阀门,火势就会自动熄灭. 5.贮罐或管道泄漏关阀无效时,应根据火势大小判断气体压力和泄漏口的大小及其形状,准备好相应的堵漏材料(如软木塞、橡皮塞、气囊塞、粘合剂、弯管工具等). 6.堵漏工作准备就绪后,即可用水扑救火势,也可用干粉、二氧化碳灭火,但仍需用水冷却烧烫的罐或管壁.火扑灭后,应立即用堵漏材料堵漏,同时用雾状水稀释和驱散泄漏出来的气体. 7.一般情况下完成了堵漏也就完成了灭火工作.如果一次堵漏失败,再次堵漏需一定时间,应立即用长点火棒将泄漏处点燃,使其恢复稳定燃烧,以防止较长时间泄漏出来的大量可燃气体与空气混合后形成爆炸性混合物,从而存在发生爆炸的危险,并准备再次灭火堵漏. 8.如果确认泄漏口很大,根本无法堵漏,只须冷却着火容器及其周围容器和可燃物品,控制着火范围,一直到燃气燃尽,火势自动熄灭. 9.现场指挥应密切注意各种危险征兆,遇有火势熄灭后较长时间未能恢复稳定燃烧或受热辐射的容器安全阀火焰变亮耀眼、尖叫、晃动等爆裂征兆时,指挥员必须适时做出准确判断,及时下达撤退命令.现场人员看到或听到事先规定的撤退信号后,应迅速撤退至安全地带. 10.气体贮罐或管道阀门处泄漏着火时,在特殊情况下,如果判断阀门还有效,也可违反常规,先扑灭火势,再关闭阀门.一旦发现关闭已无效,一时又无法堵漏时,应迅即点燃,恢复稳定燃烧.

四、易燃液体火灾事故及处置措施 易燃液体通常也是贮存在容器内或用管道输送的.与气体不同的是,液体容器有的密闭,有的敞开,一般都是常压,只有反应锅(炉、釜)及输送管道内的液体压力较高.液体不管是否着火,如果发生泄漏或溢出,都将顺着地面流淌或水面漂散,而且,易燃液体还有比重和水溶性等涉及能否用水和普通泡沫扑救的问题以及危险性很大的沸溢和喷溅问题. 1.首先应切断火势蔓延的途径,冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物,控制燃烧范围,并积极抢救受伤和被困人员.如有液体流淌时,应筑堤(或用围油栏)拦截漂散流淌的易燃液体或挖沟导流. 2.及时了解和掌握着火液体的品名、比重、水溶性以及有无毒害、腐蚀、沸溢、喷溅等危险性,以便采取相应的灭火和防护措施. 3.扑救毒害性、腐蚀性或燃烧产物毒害性较强的易燃液体火灾,扑救人员必须佩戴防护面具,采取防护措施.对特殊物品的火灾,应使用专用防护服.考虑到过滤式防毒面具防毒范围的局限性,在扑救毒害品火灾时应尽量使用隔绝式空气面具.为了在火场上能正确使用和适应,平时应进行严格的适应性训练. 4.遇易燃液体管道或贮罐泄漏着火,在切断蔓延方向并把火势限制在上定范围内的同时,对输送管道应设法找到并关闭进、出阀门,如果管道阀门已损坏或是贮罐泄漏,应迅速准备好堵漏材料,然后先用泡沫、干粉、二氧化碳或雾状水等扑灭地上的流淌火焰,为堵漏扫清障碍;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)